Vraag 1:
Waarom hadden veel trafostations van EGD vaak 4 draden per draadstel?
Vraag 2:
Waarom sommige EGD 'Hamerkop III-Trafostations' zoals Emmen en Winschoten zeer korte kettingen hebben terwijl voor 110kV voor bedoeld is?
Mijn gevoel dat bij het juiste klokgetal kort mag vergelijking met dubbele isolatoren met draad ertussen zoals sommige wisselmasten, eindmasten of inlussing naar de grond.
Hierbij nog een foto uit 2013:
2 vragen over EGD trafostations
2 vragen over EGD trafostations
- Bijlagen
-
- SDC14393_30.jpg (161.66 KiB) 1461 keer bekeken
Re: 2 vragen over EGD trafostations
Voor vraag 1 zou ik het zoeken in de richting van extra aarding van de trafo.
Vraag 2 begrijp ik niet. Kettingen lijken me niet te kort voor 110 kV, integendeel, vind ze vrij lang.
Vraag 2 begrijp ik niet. Kettingen lijken me niet te kort voor 110 kV, integendeel, vind ze vrij lang.
Re: 2 vragen over EGD trafostations
Ik bedoel dat stukje op de foto onder van deze post waar de pijl aanwijst:
- Bijlagen
-
- Screenshot_20241227-173022_Maps.jpg (43.75 KiB) 1284 keer bekeken
Re: 2 vragen over EGD trafostations
De korte isolator zit er voor stroomonderbreking. Door het toepassen van een gering aantal isolatoren in de draadoverspanning kan er aan weerszijden van deze onderbreking een stroomtransformator aangesloten worden die onder de draadoverspanning staat. Doordat de spanning aan beide zijde van de isolator gelijk is (zelfde fase, klokgetal) kan dit met een relatief korte ketting. De stroom gaat door de stroomtransformator en niet door de kleine isolator en zo kan dit met één lange draadoverspanning gerealiseerd worden.