Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
PJK
380 kV
Berichten: 761
Lid geworden op: 31 mei 2019 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: ‘s-Graveland 150kV

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door PJK » 18 nov 2021 17:07

maurice schreef:
18 nov 2021 17:05
De eerste vraag is: zitten de beide helften op dezelfde fase of op een andere fase?

Klinkt ook een beetje als een slecht contact. In combinatie met de grote stromen die een kookplaat kan trekken is dat een potentieel gevaarlijke situatie.
Dat kan in de groepenkast zitten, in de perilex wcd, stekker of in de kookplaat zelf.
We zitten sowieso maar op één fase aangesloten. Beide kanten hebben wel een eigen groep. Ik zal de perilex-aansluiting eens nakijken. Want in de meterkast is alles nagenoeg nieuw.

ds23man
380 kV
Berichten: 1804
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 18 nov 2021 18:35

Zelfs als je meterkast nieuw is dan kan een niet goed gemonteerde draad problemen veroorzaken en zelfs brand. Mijn Opa kan als installateur daar behoorlijk over meepraten nadat een uitbreiding door hem gemaakt in de meterkast van mijn ouders voor een inductieplaat uitfikte.... :mrgreen: :mrgreen:

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 695
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 18 nov 2021 21:27

Zou even alles nakijken en aandraaien in de zekering kast.

Volgens Enexis zijn de werkzaamheden afgerond en zou alles nu opgelost moeten zijn.
Ze gaan alleen nog de trafo een stapje hoger instellen.

Ben benieuwd of ze het onderspanning probleem hiermee hebben opgelost, maar ben bang dat ik het antwoord weet.
Eventueel hebben we volgende zomer een ander probleem, overspanning.

Vraag, hoe veel ampère is normaal gesproken een straat zekering?
Hier zitten 100A zekeringen in de straat verdeler kast,…

Net zou hier volledig uit 25mm2 en 10mm2 bestaan, monteur van Enexis versprak zich.
Voeden nu een 150mm2 via een stuk 95mm2 met een 25mm2, volgens mij moet je van dik naar dun gaan en niet andersom, maar heb daar niet voor doorgestudeerd.

Als het niet zo treurig was zou ik er over kunnen lachen,…

Gebruikersavatar
Johan
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 607
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door Johan » 20 nov 2021 10:25

De 150Al kabel kan met 250 ampère beveiligd worden maar is ook afhankelijk van de lengte van de kabel.
Bij een vermaast net zoals bij jullie moet je ook met het voorliggende net rekening houden.
Is er al wat bekend over de afgeplatte sinus? Al is op andere adres gemeten of dat daar ook is?

Johan

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 695
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 20 nov 2021 11:21

Sinus is zo gebleven.
Ook de andere fasen hebben een afgevlakte top.
Denk echt dat de trafo in de verzadiging zit!

Zie wel dat ze de spanning verhoogd hebben.
L2 is nog altijd 4-5V lager dan L1 en L3.
Afwachten en weer bellen als het weer mis gaat.

Gebruikersavatar
Johan
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 607
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door Johan » 20 nov 2021 14:20

Een 400 KVA trafo kan als de laagspanningsklemmen zijn kortgesloten ± 9300 KVA leveren.
De stroom per fase aan de laagspanningszijde is dan ± 13000 ampère.
Dat vermogen moet door het ijzerpakket gaan.

Denk je echt dat de trafo in verzadiging gaat bij bijvoorbeeld 130% belasting?

Johan

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 695
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 20 nov 2021 14:35

Kan het anders niet verklaren.

Als dit met laden van geschakelde voedingen (opladen capacitors) in combinatie met een hoge net impedantie te maken zou hebben, dan zou de top niet volledig vlak moeten zijn.
Eventueel hebben ze de primaire spanning verhoogd, waardoor de trafo een problemen heeft.

Het gaat over deze trafo:
https://www.google.nl/maps/@50.9403644, ... 384!8i8192

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 695
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 20 nov 2021 15:27

Enexis zelf geeft aan dat dikkere kabels de oplossing is voor harmonischen:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... TfcBVFU9m9

ds23man
380 kV
Berichten: 1804
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 21 nov 2021 09:25

r_hellenbrand schreef:
20 nov 2021 15:27
Enexis zelf geeft aan dat dikkere kabels de oplossing is voor harmonischen:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... TfcBVFU9m9
Dat klopt niet helemaal. Door blindstroom van harmonischen warmt je kabel sneller op waardoor de weerstand toeneemt. In dit soort situaties moet je de oorzaak wegnemen of de kabel verzwaren.

ds23man
380 kV
Berichten: 1804
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 25 nov 2021 08:35

Inmiddels drie dikke trafo's erbij in Oosterhout:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-e ... 2023-klaar