Energiepark Haringvliet zuid, bestaande uit 6 windmolens van 3,6 MW totaal 22 MW, 124000 stuks zonnepanelen op een oppervlakte van 30 Ha en een totaal vermogen van 38MWp en een energieopslag van 12 MWh.
De aansluiting is op het 50kV net met een 50/33 kV trafo van 50 MVA. Deze is dus kleiner als het totaal vermogen van het park, waarbij uitgegaan wordt dat het zelden voorkomt beide parken op vol vermogen leveren. Hierdoor is een besparing mogelijk op de kosten van de aansluiting.
In de 12 zeecontainers achter het trafostation zitten in totaal 288 BMW batterijen. Het zijn zes sets van twee, waarbij in de ene container 48 batterijen zitten, goed voor 2 MW, en in de andere de aansturing en de omvormers. Het totaal op te slaan vermogen is dus 12 MWh.
De energieopslag wordt standaard 50% geladen en gebruikt om onbalans in het net op te vangen en helpen daarmee Tennet. Frequentie hoger dan 50 hertz laden de batterijen en frequentie lager dan 50 hertz leveren de batterijen aan het net. Zie ook hier.
Johan
Energiepark Haringvliet Zuid
Energiepark Haringvliet Zuid
Laatst gewijzigd door Johan op 15 nov 2022 11:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Energiepark Haringvliet Zuid
Stel je rekent met het theoretisch maximaal vermogen van 38 MW van de zonnepanelen (in de praktijk zul je dat niet helemaal halen).
Als op dat moment de windturbines ook met 22 MW invoeden heb je 10 MW te weinig capaciteit. Met 12 MWh aan opslag heb je dus 1h12m aan opslag op maximum vermogen voordat je de invoeding moet gaan beperken.
Als ik een beetje reken aan een standaard dagcurve voor zonnepanelen zul je op een echt zonnige en winderige dag tot 40 MWh aan overcapaciteit krijgen waarvan je dus 12 MWh kunt opslaan, de rest moet je weggooien.
Vooropgesteld dat je het theoretische maximale vermogen uit je zonnepanelen kunt halen. Als dat niet meer is dan 32,33 MW dan zit je goed, dan heb je genoeg aan je 12 MWh opslag.
Mijn eigen installatie komt niet verder dan 78% van het theoretische maximum, maar is ook al 8 jaar oud.
Als op dat moment de windturbines ook met 22 MW invoeden heb je 10 MW te weinig capaciteit. Met 12 MWh aan opslag heb je dus 1h12m aan opslag op maximum vermogen voordat je de invoeding moet gaan beperken.
Als ik een beetje reken aan een standaard dagcurve voor zonnepanelen zul je op een echt zonnige en winderige dag tot 40 MWh aan overcapaciteit krijgen waarvan je dus 12 MWh kunt opslaan, de rest moet je weggooien.
Vooropgesteld dat je het theoretische maximale vermogen uit je zonnepanelen kunt halen. Als dat niet meer is dan 32,33 MW dan zit je goed, dan heb je genoeg aan je 12 MWh opslag.
Mijn eigen installatie komt niet verder dan 78% van het theoretische maximum, maar is ook al 8 jaar oud.
Re: Energiepark Haringvliet Zuid
Hoe de energieopslag ingezet zal worden is een financieel plaatje waar het hoogste rendement is te halen. Er zal meer te verdienen zijn om mee te werken om het net in balans te houden.
De vraag is hoe veel keer het voorkomt dat zon en wind 100% leveren. Storm en een heel heldere lucht is een niet zo veel voorkomende situatie.
Ook is de vraag hoe zwaar de Stedin aansluiting is. Die kan gemakkelijk zwaarder zijn dan 50MVA. Dat geeft de mogelijkheid om de trafo een bepaalde tijd hoger te belasten dan 100%.
Ook slagschaduw kan een rol spelen om bij zonneschijn de 100% wind te halen, er gaat dan een molen stil als de slagschaduw op een woning valt. Ik kijk in de verte uit op een windpark waar slagschaduw een grote rol speelt en kijk er van op hoe veel keer er een molen stilstaat.
Bij windpark Haringvliet zuid zijn er heel weinig slagschaduwproblemen.
Johan
De vraag is hoe veel keer het voorkomt dat zon en wind 100% leveren. Storm en een heel heldere lucht is een niet zo veel voorkomende situatie.
Ook is de vraag hoe zwaar de Stedin aansluiting is. Die kan gemakkelijk zwaarder zijn dan 50MVA. Dat geeft de mogelijkheid om de trafo een bepaalde tijd hoger te belasten dan 100%.
Ook slagschaduw kan een rol spelen om bij zonneschijn de 100% wind te halen, er gaat dan een molen stil als de slagschaduw op een woning valt. Ik kijk in de verte uit op een windpark waar slagschaduw een grote rol speelt en kijk er van op hoe veel keer er een molen stilstaat.
Bij windpark Haringvliet zuid zijn er heel weinig slagschaduwproblemen.
Johan
Re: Energiepark Haringvliet Zuid
Op de Open Energie dag op 11 september 2021 een bezoek gebracht bij Energiepark Haringvliet zuid in Middelharnis.
Eerst wat cijfers;
Op het park staan 6 Nordex molens met een tiphoogte van 150 meter van ±3.6 MW totaal 22 MW.
Het zonnepark bestaat uit 124000 panelen op 30 hectare goed voor 38 MWp.
De energieopslag is goed voor 12 MW en bestaat uit 288 stuks BMW i3 accu’s in 6 zeecontainers, in nog eens 6 zeecontainers zitten de omvormers en trafo’s.
De opslag wordt ingezet als het vermogen van wind en zon groter is dan de netaansluiting wat zelden voorkomt en om de netfrequentie stabiel te houden.
De netaansluiting is 50kV met een trafo 50/33kV van 50 MVA. -
-
De Nordex molen van 3,6 MW, op de begane grond staat de trafo en op de verdieping staat de omzetter van de opgewekte gelijkspanning naar 800 volt wisselspanning en de 33kV schakelinstallatie.
In molen 5 is bij het testen brand uit gebroken door condens in de gelijkrichter. Door de schade is de gehele molen ontmanteld en alleen de wieken zijn hergebruikt. -
-
Het zonnepark groot 30 hectare met 124000 panelen met een vermogen 38MWp.
Eerst wat cijfers;
Op het park staan 6 Nordex molens met een tiphoogte van 150 meter van ±3.6 MW totaal 22 MW.
Het zonnepark bestaat uit 124000 panelen op 30 hectare goed voor 38 MWp.
De energieopslag is goed voor 12 MW en bestaat uit 288 stuks BMW i3 accu’s in 6 zeecontainers, in nog eens 6 zeecontainers zitten de omvormers en trafo’s.
De opslag wordt ingezet als het vermogen van wind en zon groter is dan de netaansluiting wat zelden voorkomt en om de netfrequentie stabiel te houden.
De netaansluiting is 50kV met een trafo 50/33kV van 50 MVA. -
-
De Nordex molen van 3,6 MW, op de begane grond staat de trafo en op de verdieping staat de omzetter van de opgewekte gelijkspanning naar 800 volt wisselspanning en de 33kV schakelinstallatie.
In molen 5 is bij het testen brand uit gebroken door condens in de gelijkrichter. Door de schade is de gehele molen ontmanteld en alleen de wieken zijn hergebruikt. -
-
Het zonnepark groot 30 hectare met 124000 panelen met een vermogen 38MWp.
Re: Energiepark Haringvliet Zuid
En nu maar hopen dat de Chinezen geen achterdeurtje ingebouwd hebben....
Re: Energiepark Haringvliet Zuid
Interessant project. Bedankt Johan voor de foto's en uitleg.
Zouden de generators van de windmolens en de zonnepanelen ook uit China komen?
De prijs is vriendelijk, maar kwaliteit niet altijd wat men zou willen hebben.
Zouden de generators van de windmolens en de zonnepanelen ook uit China komen?
De prijs is vriendelijk, maar kwaliteit niet altijd wat men zou willen hebben.
Re: Energiepark Haringvliet Zuid
Bedankt Henk.
Ik heb geen idee waar alles vandaan komt, vond de techniek belangrijker en de rondleiders waren alle technische mensen.
Johan
Ik heb geen idee waar alles vandaan komt, vond de techniek belangrijker en de rondleiders waren alle technische mensen.
Johan
Re: Energiepark Haringvliet Zuid
De huidige zonnepnanelen komen voor het overgrote deel uit China, je zou het gebruikte merk moeten weten om de herkomst te kunnen herleiden. Nordex windturbines zijn duits fabricaat, maar dat betekend niet dat alle gebruikte onderdelen ook in Duitsland geproduceerd moeten zijn.