Bericht door jk-5 » 10 mar 2018 13:07

Afgelopen zomer was ik bij station Lelystad 380/150/10kV, waar ik een grote hoeveelheid fotos heb geschoten. Een ding wat me opviel was dat 1 van de 2 grote 380/150kV trafos ook een 50kV uitgang aan de zijkant had. In dit geval geen kabels op aangesloten, alleen iets wat lijkt op een meetinrichting om de spanning te meten. Ik vraag me toch wel sterk af waar dit voor is. Is dit puur het meten van een spanning binnen de trafo, of is hier een andere techinische/historische reden voor?

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Niet alleen gek op telecom (Antennekaart.nl), maar ook gek op alles wat op een mast lijkt en draden heeft.

Gebruikersavatar
arie
220 kV
Berichten: 305
Lid geworden op: 30 jan 2016 19:18
Dichtstbijzijnde trafo: Heemskerk

Re: 50kV installatie op station Lelystad

Bericht door arie » 10 mar 2018 13:23

Ik vermoed dat dit een standaard travo van Tennet is
welke de mogelijkheid heeft om compensatie middelen op de 50kv aan te sluiten

Gebruikersavatar
Knarvel
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 1180
Lid geworden op: 29 apr 2012 18:19
Dichtstbijzijnde trafo: Waarderpolder

Re: 50kV installatie op station Lelystad

Bericht door Knarvel » 10 mar 2018 13:26

Die 50 kV aansluiting wordt meestal gebruikt om (indien nodig) compensatiemiddelen aan te sluiten, dus condensatorbanken of spoelen. Daarmee wordt de cos-phi of de powerfactor dan eventueel gecorrigeerd.

BaDu
Globale moderator
Berichten: 2075
Lid geworden op: 18 mar 2014 13:55
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: 50kV installatie op station Lelystad

Bericht door BaDu » 10 mar 2018 14:50

Inderdaad is dit een standaard TenenT trafo voor 380/150kV (ca 500MVA) deze hebben een tertiare wikkeling op 50kV.
Deze wikkeling wordt zoals door knarvel is aangeduid vaak gebruik voor het aansluiten van compensatie spoelen.

Tegenwoordig worden er eigenlijk nog amper 150kV luchtlijnen gebouwd maar gaan alle nieuwe verbindingen ondergronds. Deze kabel verbindingen hebben een veel groter capacitief gedrag dan een luchtlijn waardoor een andere spanningshuishouding ontstaat. Dit extra capacitieve gedrag wordt opgeheven door de compensatie spoelen aangesloten op de 50kV wikkeling.
Op deze 50kV wikkeling zijn geen spoelen aangesloten maar is wel een soort sterpuntsaarding te zien met inderdaad diverse spanningsmetingen, het exacte nut ontgaat me nu even, maar ik zal een collega eens vragen of hij een idee heeft.
KML-generator generator

Gebruikersavatar
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 2491
Lid geworden op: 18 mei 2012 17:53
Dichtstbijzijnde trafo: Wespelaar

Re: 50kV installatie op station Lelystad

Bericht door Shrek » 12 mar 2018 14:07

In België gebeurt exact hetzelfde: alle 380/150 transfos hebben een 36kV wikkeling om spoelen aan te kunnen hangen. Een echte belasting kan je op deze wikkeling niet hangen.

jk-5
36 kV
Berichten: 45
Lid geworden op: 11 jun 2017 21:44
Dichtstbijzijnde trafo: Dronten 150kV / Olsterpad 150kV

Re: 50kV installatie op station Lelystad

Bericht door jk-5 » 12 mar 2018 21:05

Interessant. Dit is in dit geval dus niks meer dan een doodlopende verbinding om in de toekomst eventueel nog wat spoelen of condensators aan te sluiten. Bedankt voor het antwoord.