Primaire en secundaire zijde stations

Bericht door Helderlicht » 12 jun 2016 11:57

Beste leden,

In hoogspanningsstations word er gesproken over de primaire en secundaire zijde.

Omdat mij niet geheel duidelijk is wat bij welke zijde hoort, heb ik onderstaand aangegeven wat mijn gedachte hierbij is.
Primair:
Lijndraden en kabels welk de hoogspanning voeren en eindsluitingen.
(Last) scheiders.
Vermogensschakelaars.

Kortom alles waar hoogspanning opstaat.

Secundair:
Maximaal stroomtijd relais.
Meet en regel apparatuur
Data communicatie apparatuur (glasvezel ed)

Kortom alles wat zich bezig houd met meten, beveiging en aansturing van hoogspanningsdeel.

Denk ik hierbij in de juiste richting. Of hebben jullie nog aanvullingeen, op of aanmerking?

Groeten, Helderlicht.

Gebruikersavatar
Hans
Site Admin + actief in het mainsite team
Berichten: 3824
Lid geworden op: 03 dec 2011 20:49
Dichtstbijzijnde trafo: Veenoord 110/10 kV

Re: Primaire en secundaire zijde stations

Bericht door Hans » 12 jun 2016 14:37

Dit is wel vrij toevallig.
Ben je soms dezelfde persoon die ons enkele maanden geleden precies dezelfde vraag heeft gesteld maar dan via het contactformulier op de hoofdsite?
Halfverankering is net als Volbeat: het kan altijd

BaDu
Globale moderator
Berichten: 2075
Lid geworden op: 18 mar 2014 13:55
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: Primaire en secundaire zijde stations

Bericht door BaDu » 12 jun 2016 15:07

Helderlicht schreef: Primair:
Lijndraden en kabels welk de hoogspanning voeren en eindsluitingen.
(Last) scheiders.
Vermogensschakelaars.

Kortom alles waar hoogspanning opstaat.

Secundair:
Maximaal stroomtijd relais.
Meet en regel apparatuur
Data communicatie apparatuur (glasvezel ed)

Kortom alles wat zich bezig houd met meten, beveiging en aansturing van hoogspanningsdeel.
In grote lijnen klopt dit ja.

TenneT hanteert in projecten een wat andere en meer gedetailleerdere onderverdeling:
Primair: alles waar hoogspanning op staat binnen een station (zoals jij al aangeeft) en
- Staalwerk voor ondersteuningen van de hoogspanningscomponenten en railsystemen
- Aarding van het hoogspanningsdeel
- Bliksembeveiliging
Secundair:
- Alles wat het hoogspanningsdeel bewaakt en bestuurt en bedient (excl telecom)
Beveiligings en bevwakingsrelais, Besturingsapparatuur, Bedieningspanelen etc
- Voeding van secundaire spullen zoals verdelers, UPS'en Noodstroomaggregaten (heet ook wel eens tertiar)
- Kabelgoten voor secundaire bekabeling
Bouwkundig/civiel:
- Fundaties van hoogspanningscomponenten
- Terrein afwerking en hekwerken
- Trafocellen, Veldhuisjes en Centrale dienstgebouwen incl, gebouw eigen installaties
- Kabelgoten in het terrein
Telecommunicatie:
- Glasvezelcommunicatie tussen onderstation en de landelijk bedrijfsvoeringscentra
- Datanetwerken in gebouwen
- Toegangcontrole
Lijnen:
- De echte hoogspanningsmasten en lijnen
Kabels:
- De hoogspanningskabels
KML-generator generator

Gebruikersavatar
Helderlicht
Nieuw forumlid. Wees vriendelijk voor 'm ;-)
Berichten: 3
Lid geworden op: 10 jun 2016 13:02

Re: Primaire en secundaire zijde stations

Bericht door Helderlicht » 12 jun 2016 22:21

Hans schreef:Dit is wel vrij toevallig.
Ben je soms dezelfde persoon die ons enkele maanden geleden precies dezelfde vraag heeft gesteld maar dan via het contactformulier op de hoofdsite?
Hoi Hans,

Dat moet dan puur toeval zijn want ik ben geheel nieuw op deze site.
Het zou ook niet handig van mezelf zijn om twee maal dezelfde vraag te stellen.

Gebruikersavatar
Helderlicht
Nieuw forumlid. Wees vriendelijk voor 'm ;-)
Berichten: 3
Lid geworden op: 10 jun 2016 13:02

Re: Primaire en secundaire zijde stations

Bericht door Helderlicht » 12 jun 2016 22:25

BaDu schreef:
Helderlicht schreef: Primair:
Lijndraden en kabels welk de hoogspanning voeren en eindsluitingen.
(Last) scheiders.
Vermogensschakelaars.

Kortom alles waar hoogspanning opstaat.

Secundair:
Maximaal stroomtijd relais.
Meet en regel apparatuur
Data communicatie apparatuur (glasvezel ed)

Kortom alles wat zich bezig houd met meten, beveiging en aansturing van hoogspanningsdeel.
In grote lijnen klopt dit ja.

TenneT hanteert in projecten een wat andere en meer gedetailleerdere onderverdeling:
Primair: alles waar hoogspanning op staat binnen een station (zoals jij al aangeeft) en
- Staalwerk voor ondersteuningen van de hoogspanningscomponenten en railsystemen
- Aarding van het hoogspanningsdeel
- Bliksembeveiliging
Secundair:
- Alles wat het hoogspanningsdeel bewaakt en bestuurt en bedient (excl telecom)
Beveiligings en bevwakingsrelais, Besturingsapparatuur, Bedieningspanelen etc
- Voeding van secundaire spullen zoals verdelers, UPS'en Noodstroomaggregaten (heet ook wel eens tertiar)
- Kabelgoten voor secundaire bekabeling
Bouwkundig/civiel:
- Fundaties van hoogspanningscomponenten
- Terrein afwerking en hekwerken
- Trafocellen, Veldhuisjes en Centrale dienstgebouwen incl, gebouw eigen installaties
- Kabelgoten in het terrein
Telecommunicatie:
- Glasvezelcommunicatie tussen onderstation en de landelijk bedrijfsvoeringscentra
- Datanetwerken in gebouwen
- Toegangcontrole
Lijnen:
- De echte hoogspanningsmasten en lijnen
Kabels:
- De hoogspanningskabels
Hoi BaDu,

Bedankt voor je heldere reactie.
Hier kan ik wat mee.