rechtopstaande isolatorkettingen
Re: rechtopstaande isolatorkettingen
rechtop staande isolatoren zie ik meestal bij middenspanning. vooral in Duitsland zie je het veel
-
- Berichten: 17
- Lid geworden op: 22 okt 2013 20:41
- Dichtstbijzijnde trafo: Hepburn Road 110 / 33 kV
Re: rechtopstaande isolatorkettingen
Hallo allemall, nieuw hier, een oud Groninger die al 25 jaar in Nieuw Zeeland woont.
Rechtopstaande isolatoren worden in NZ gebruikt op sommige 66 en 110 kV circuits.
Ik zal tzt wel even een paar foto's er van maken als ik in de buurt van die hogspanningslijn ben.
Rechtopstaande isolatoren worden in NZ gebruikt op sommige 66 en 110 kV circuits.
Ik zal tzt wel even een paar foto's er van maken als ik in de buurt van die hogspanningslijn ben.
- Paullus
- Berichten: 346
- Lid geworden op: 30 jun 2012 19:45
- Dichtstbijzijnde trafo: 150/10 kV Haarlem Waarderpolder
Re: rechtopstaande isolatorkettingen
Welkom rodalco.
Leuk dat ook "down under" is vertegenwoordigd op dit forum.
Ik ben benieuwd naar de foto's.
Heeft Nieuw Zeeland eigenlijk ook de norm van Engeland? Dus 240 V, 50 Hz bij de laagspanningsverbruikers? En kent Nieuw Zeeland eilandbedrijf of is er een koppeling met Australië?
Leuk dat ook "down under" is vertegenwoordigd op dit forum.
Ik ben benieuwd naar de foto's.
Heeft Nieuw Zeeland eigenlijk ook de norm van Engeland? Dus 240 V, 50 Hz bij de laagspanningsverbruikers? En kent Nieuw Zeeland eilandbedrijf of is er een koppeling met Australië?
Re: rechtopstaande isolatorkettingen
Welkom!
Nieuw Zeeland, zalig. Als ik geld had zou ik daar ook gaan wonen. Is het de moeite geweest om naar daar te trekken? Of ben je de liefde gevolgd?
Ik heb gehoord dat er mooie HVDC-luchtlijnen zijn in NZ, woon je daar in de buurt van? Altijd speciaal om zo'n masten te zien.
Nieuw Zeeland, zalig. Als ik geld had zou ik daar ook gaan wonen. Is het de moeite geweest om naar daar te trekken? Of ben je de liefde gevolgd?
Ik heb gehoord dat er mooie HVDC-luchtlijnen zijn in NZ, woon je daar in de buurt van? Altijd speciaal om zo'n masten te zien.
Re: rechtopstaande isolatorkettingen
Is down-under niet voor Australie? :pPaullus schreef:Welkom rodalco.
Leuk dat ook "down under" is vertegenwoordigd op dit forum.
-
- Berichten: 17
- Lid geworden op: 22 okt 2013 20:41
- Dichtstbijzijnde trafo: Hepburn Road 110 / 33 kV
Re: rechtopstaande isolatorkettingen
Ik maak een nieuwe post aan om niet te veel van deze topic af te wijken anders wordt het misschien gemoderated.
Mijn verontschuldiging voor sommige Engelse woorden er tussendoor, omdat ik hier nu 25 jaar woon en mijn vrouw Nieuw Zeelandse is.
Foto is van een lokale lijn van een 220 / 33 kV substation naar een 33 / 11 kV substation
-
- Berichten: 17
- Lid geworden op: 22 okt 2013 20:41
- Dichtstbijzijnde trafo: Hepburn Road 110 / 33 kV
Re: rechtopstaande isolatorkettingen
Het is voor bijde, Australië en Nieuw ZeelandPowerlion schreef:Is down-under niet voor Australie? :pPaullus schreef:Welkom rodalco.
Leuk dat ook "down under" is vertegenwoordigd op dit forum.
- Paullus
- Berichten: 346
- Lid geworden op: 30 jun 2012 19:45
- Dichtstbijzijnde trafo: 150/10 kV Haarlem Waarderpolder
Re: rechtopstaande isolatorkettingen
Mooie foto.
Kan ik opmaken dat in Nieuw Zeeland de cascade is: 220 kV ---> 33 kV ---> 11 kV ---> 0,4 kV?
En vooral de vraag: is de laagspanning in Nieuw Zeeland een 3 fase netwerk zoals in Europa gebruikelijk, of wordt er net zoals op veel plaatsen in de USA gebruik gemaakt van een 2 fase systeem met middenaftakking?
De verlichting en standaard apparaten op 240 V en de zwaardere dingen zoals de airco op 480 V?
Kan ik opmaken dat in Nieuw Zeeland de cascade is: 220 kV ---> 33 kV ---> 11 kV ---> 0,4 kV?
En vooral de vraag: is de laagspanning in Nieuw Zeeland een 3 fase netwerk zoals in Europa gebruikelijk, of wordt er net zoals op veel plaatsen in de USA gebruik gemaakt van een 2 fase systeem met middenaftakking?
De verlichting en standaard apparaten op 240 V en de zwaardere dingen zoals de airco op 480 V?
-
- Berichten: 17
- Lid geworden op: 22 okt 2013 20:41
- Dichtstbijzijnde trafo: Hepburn Road 110 / 33 kV
Re: rechtopstaande isolatorkettingen
De cascade is zoals je zegt. 220 kV - 33 kV dan via lokaal substation 33 kV - 11 kV waar het voltage geregeld wordt. Dan 230 - 400 Volts of 240 - 415 Volts, (3 phasen 120°) , hangt er vanaf hoe lang de 11 kV lijn is.Paullus schreef:Mooie foto.
Kan ik opmaken dat in Nieuw Zeeland de cascade is: 220 kV ---> 33 kV ---> 11 kV ---> 0,4 kV?
En vooral de vraag: is de laagspanning in Nieuw Zeeland een 3 fase netwerk zoals in Europa gebruikelijk, of wordt er net zoals op veel plaatsen in de USA gebruik gemaakt van een 2 fase systeem met middenaftakking?
De verlichting en standaard apparaten op 240 V en de zwaardere dingen zoals de airco op 480 V?
In rural ( afgelegen gebieden ) 2 Phasen 11 kV en split phase 240 - 480 Volts ( 180° ) met een Neutraal in het midden. Ook SWER ( Single Phase Earth Return ) 11 kV en 6.6 kV.
Het is afgeleidt van het Britse systeem.
Ook is er veel 220 kV - 110 kV en dan 110 kV - 33 kV of 22 kV naar 11 kV. en laagspanning
Afgelegen gebieden hebben veel 66 kV naar 22 kV dan naar laagspanning.
In Auckland hebben we een probleem met twee netwerken die 60° Phaseshift hebben, een historische error was gemaakt toen van gelijkstroom werd overgestapt naar wisselstroom in 1926.
De 33 kV heeft de DY 11 en DY 1 configuratie, zodat de 11 kV een 60° phaseshift heeft.
Op het moment is er een 11kV - 11 kV 5 MVA Phaseshift transformator die een afgelegen substation kan voorzien van stroom als dat is afgeschakeld voor maintenance.