stekkerverbinding voormiddenspanning

Voor al je vragen over het elektriciteitsnet, hoog- en middenspanningstechniek waarop je het antwoord maar niet kunt vinden. Wellicht kan iemand je helpen
Gebruikersavatar
arie
220 kV
Berichten: 305
Lid geworden op: 30 jan 2016 19:18
Dichtstbijzijnde trafo: Heemskerk

stekkerverbinding voormiddenspanning

Bericht door arie » 30 jul 2022 15:09

ik ben met een project bezig voor voeding van schepen welke in de haven liggen voor onderhoud te voorzien van spanning van de wal
nu wordt dit met gehuurde generatoren gedaan
nu willen op diverse plekken 10kv aansluitingen maken waar we een voeding unit voor een schip kunnen aansluiten
voor de voeding unit willen we stekker aansluiting gebruiken zie
https://www.cavotec.com/en/your-applica ... rodshow-28
type PC6 S6
aangesloten 3*200A bij 10KV

is iemand die ervaring heeft met dit type van verbinding
en zo ja wat vind je er van.

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: stekkerverbinding voormiddenspanning

Bericht door ds23man » 30 jul 2022 16:48

Wat zijn dat niet voor bootjes die zoveel stroom nodig hebben?

Gebruikersavatar
arie
220 kV
Berichten: 305
Lid geworden op: 30 jan 2016 19:18
Dichtstbijzijnde trafo: Heemskerk

Re: stekkerverbinding voormiddenspanning

Bericht door arie » 30 jul 2022 19:35

ze dokken en repareren vracht, offshore, marine, en cruise schepen tot 250 meter lang

Gebruikersavatar
Johan
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 607
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15

Re: stekkerverbinding voormiddenspanning

Bericht door Johan » 31 jul 2022 10:57

Arie,

Je maakt nu gebruik van aggregaten, leveren die 10kV of 400 volt?
Ik heb geen ervaring met dat soort stekkers maar op het plaatje zien ze er niet zo geschikt uit voor 10kV.

Johan

maarten
220 kV
Berichten: 339
Lid geworden op: 22 mei 2017 10:38

Re: stekkerverbinding voormiddenspanning

Bericht door maarten » 31 jul 2022 14:39

Het kan best zijn dat die van het eerste plaatje geen 10 kV zijn (er staat 7,2 kV op de doos maar dat kan het inputvoltage zijn), als je wat verder naar beneden kijkt hebben ze een aantal connectors voor max 15 kV.

Gebruikersavatar
arie
220 kV
Berichten: 305
Lid geworden op: 30 jan 2016 19:18
Dichtstbijzijnde trafo: Heemskerk

Re: stekkerverbinding voormiddenspanning

Bericht door arie » 31 jul 2022 16:15

de meeste zeeschepen gebruiken 440V 60HZ
dus huren ze generatoren die dit kunnen leveren max is nu 2*1600kw parallel
er zitten gewone aansluitingen 400v 50hz 200kw
er ligt een net met roterende omvormers 440v 60hz max 200kw
In de voedende container komt een travo van 10kv naar 500v hierna een statische omvormer welke er met behulp van een travo
400v, 440v, 690v en 10kv bij 50 hz of 60 hz van maakt

Gebruikersavatar
Johan
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 607
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15

Re: stekkerverbinding voormiddenspanning

Bericht door Johan » 01 aug 2022 11:08

Of de stekker 10kV geschikt is maakt voor mij eigenlijk niets uit.
Ik zou deze nooit toepassen in de buitenlucht waar iedereen bij kan,
gewoon de aders op de schakelinstallatie monteren, er is toch een
installatieverantwoordelijke nodig om de installatie in bedrijf te nemen.
Ik moet er ook niet aan denken wat er gebeurt als een goedwillende medewerker
alvast de stekker lostrekt als de installatie nog in bedrijf is.
Johan

Gebruikersavatar
arie
220 kV
Berichten: 305
Lid geworden op: 30 jan 2016 19:18
Dichtstbijzijnde trafo: Heemskerk

Re: stekkerverbinding voormiddenspanning

Bericht door arie » 01 aug 2022 17:22

deze verbindingen komen in een afgesloten ruimte (kelder putten)
en stekkers kunnen alleen los en gemonteerd worden als de spanning er af is.

Gebruikersavatar
arie
220 kV
Berichten: 305
Lid geworden op: 30 jan 2016 19:18
Dichtstbijzijnde trafo: Heemskerk

Re: stekkerverbinding voormiddenspanning

Bericht door arie » 01 aug 2022 18:17

er wordt zelfs gezegd dat dit veiliger is
je komt niet in contact met delen waar spanning op kan staan.
en door de stekker kan je ook de fases niet verwisselen.

Gebruikersavatar
kevelek
220 kV
Berichten: 226
Lid geworden op: 05 jun 2019 20:00

Re: stekkerverbinding voormiddenspanning

Bericht door kevelek » 01 aug 2022 19:50

Ik deel toch het intuïtief buikgevoel van Johan.
Iets zegt me dat hoogspanning iets is wat best in een afgeschermde beheerde omgeving wordt geïnstalleerd.
Los van het feit dat er stekkers bestaan die kunnen wat je wil zit je ook met het feit dat een stekkerverbinding automatisch een "handelbaar soepel verlengsnoer" vereist. En dat zijn nogal vaak zaken die in een werfomgeving al wel eens willen beschadigd raken, vergeet niet dat een hoogspanningskabel nogal gevoelig is voor interne deelontladingen bij een beschadigde halfgeleider, ik denk dan aan knikken en torsies in kabels.

Ik ken jouw details niet om hier exacte cijfers aan te halen, maar een fatsoenlijke voedingstransfo van pakweg 150/10kV 25MVA komt al snel met een kortsluitvermogen dat zelfs gereduceerd door snelle beveiligingen een uiterst destructieve uitwerking kent bij een fase/fase sluiting in zo een "verlengkabel" Stel je voor dat iemand daar net naast staat of erger nog..

Zou het praktisch haalbaar zijn om om de zoveel afstand een prefab voedingshuisje te voorzien met uitgangsstekkerverbindingen op bv 900VAC 315A.
Van hier zou je dan de omvormers kunnen voeden die verplaatsbaar zijn. Dan zit je niet met mobiele hoogspanning.
Ik vraag me af of hier in België een stekkerverbinding met mobiele hoogspanningsinstallatie wel zou kunnen binnen de geldende wetgeving :?:
Meten is Weten, Gissen is Missen. Raak niets aan wat niet geaard is en aard nooit zonder te meten.

Plaats reactie