Te lage netspanning door zonnepanelen...

Voor al je vragen over het elektriciteitsnet, hoog- en middenspanningstechniek waarop je het antwoord maar niet kunt vinden. Wellicht kan iemand je helpen
ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 15 okt 2020 20:55

Zat inderdaad een beetje te kloten met die calculator omdat het onduidelijk is wat ie nou berekend bij een 3 fase systeem. Als alle fases gelijk belast worden is inderdaad de stroom door de nul nul. Alleen is dat in de praktijk nooit het geval. Vandaar dat je inderdaad beter kan rekenen met een 1 fase systeem. Verder zie ik hier totaal niet een spanningsopvoerend effect van mijn zonnepanelen. Ook al staan ze stevig te pompen en ik gooi ze van het net af, zie ik geen verschil in spanning. Morgen de kachel er maar eens op....

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 16 okt 2020 12:59

De kachel er aan op standje 22Kw, fases droppen rond de 10 volt ( zonder zonnepanelen).
uit.PNG
uit.PNG (93.15 KiB) 6535 keer bekeken
vol.PNG
vol.PNG (95.57 KiB) 6535 keer bekeken
Zit een bugje in Domotics boven een bepaald vermogen wordt het totale vermogen niet meer weergegeven. :protest:

We kunnen dus wel concluderen dat het stuk kabel langs de weg een 50 kwadraat is.

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 31 aug 2021 17:40

Deze saga gaat dus door...

Afgelopen zondag weer een kermis op 1 fase, zelfs zo erg dat mijn omvormer het kon registreren:
1zon29-8-21.PNG
1zon29-8-21.PNG (48.74 KiB) 4219 keer bekeken
Dus zondag weer eens gebeld. Uitlezing van de slimme meter gaf geen uitsluitsel. Gisteren half Enexis al weer aan de lijn met dit als gevolg:
_DSC3362[1].JPG
_DSC3362[1].JPG (738.2 KiB) 4219 keer bekeken
Meting op de hoofdzekeringen:
_DSC3357[1].JPG
_DSC3357[1].JPG (663.36 KiB) 4219 keer bekeken
_DSC3359[1].JPG
_DSC3359[1].JPG (690.11 KiB) 4219 keer bekeken
Meting na de meter:
_DSC3360[1].JPG
_DSC3360[1].JPG (695.26 KiB) 4219 keer bekeken
_DSC3361[1].JPG
_DSC3361[1].JPG (639.39 KiB) 4219 keer bekeken
Verder nog een meter in het trafohokje. De handel blijft weer een week zitten.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 693
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door r_hellenbrand » 31 aug 2021 22:02

Dit komt me bekend voor,...
Je fase 3 zit ruimschoots binnen de toleranties, gaan ze niets aan doen.

Denk daar zijn gewoon 2 verbruiker die met 30A L3 belasten (1x35A hoofd zekering).
Hebben de buren elektrische auto’s aangeschaft?

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 01 sep 2021 09:02

Ze proberen er juist wel wat aan te doen, de spanning zit wel binnen de tolerantie maar de flikker niet. Je mag maar een beperkt aantal snelle spanningswisselingen binnen een bepaalde tijd hebben. Het is vorig jaar begonnen nadat de slimme meter geplaatst is en een extra trafohokje op onze ms kabel is ingelust. Ze meten nu ook na de meter om een probleem daarmee uit te sluiten. Verder zit er bijna niks op onze trafo en niemand heeft hier een EV. Heb nu ook een mobiel nummer van de man die de zaak behandeld zodat ik hem rechtstreeks kan bereiken als er wat gebeurd, anders wordt er steeds een nieuwe ticket bij Enexis aangemaakt.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 693
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door r_hellenbrand » 01 sep 2021 09:26

Volgens mij staat er alleen maar iets in de norm over de harmonische die binnen een bepaalde grens mogen zitten en dat de spanning gemiddelde over 10 minuten niet boven of onder 10% van de 230v mag zitten.
En als ik me goed herinner mag dat ook nog eens 1uur over 7 dagen uitgesmeerd.
Dus er moet een behoorlijk probleem zijn voordat ze er iets aan moeten doen.

Weet je waar de norm te vinden is?

Hoe ziet de straatkabel eruit, lengte en hoe veel mensen zitten erop aangesloten.

Ik kreeg het alleen door de gemeente in te schakelen geregeld.
Heb degene die over verduurzaming achterhaald en gevraagd wat de plannen zijn om de straat te verduurzamen.
En aangeven dat verduurzamen met een zo miserabel stroomnet niet gaat lukken.

Volgende maand zouden ze gaan graven, maar nog geen bericht daarover gekregen,…
Begrijp jullie hebben een 50mm2 kabel?

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 01 sep 2021 09:44

Kabeldiameters zijn niet het probleem.

Hier wat over flikker:

file:///C:/Users/Gerhard/AppData/Local/Temp/Snelle%20spanningsvariatie%20okt%202019.pdf

Artikel 7.3:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037940/ ... Hoofdstuk7

maarten
220 kV
Berichten: 339
Lid geworden op: 22 mei 2017 10:38

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door maarten » 01 sep 2021 09:47

Je neemt daar op L3 redelijk wat vermogen af, is bekend wat dat is, kookplaat of zo? Komt dat overeen met wanneer L3 begint te flippen?
Heb je je interne bekabeling al eens bekeken, niet dat daar ergens een los contact zit op zo?
Impedantiemeting gedaan?

De vergelijking tussen de metingen in jouw meterkast en het trafohokje zullen interessant zijn om te bekijken.

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 01 sep 2021 09:54

De fases zijn niet gelijk op de omvormer en de meting van Enexis. De waarde op de meter van L3 op de meter van Enexis is de verlichting in ons reptielenverblijf ( gloeilampen). De flikkerfase is L1 of L2 op de meter van hen. Verder koken we op gas.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 693
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door r_hellenbrand » 01 sep 2021 09:56

Is die norm laatst aangepast?
Daar staat nu in dan plus 10% en min 15% toegestaan is, dit was +/-10%!

Je denkt dat ze aan 7.3.1 b : “kleiner dan of gelijk aan 3% Un in situatie zonder uitval van productie, grote verbruikers of verbindingen” niet voldoen?

Plaats reactie