Te lage netspanning door zonnepanelen...
-
- Berichten: 727
- Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Ah see
Spanning drop:
L1 227-217 = 10V
L2 225-217 = 8V
L3 224-216 = 8V
Ampère verandering:
L1 6727-244= 6483 / 217 = 29.87 A
L2 6924-715= 6209 / 217 = 28.61 A
L3 7753-1153= 6600 / 216 = 30.55 A
Impedantie:
L1 10/29.87 = 0.335 ohm
L2 8/28.61 = 0.28 ohm
L3 8/30.55 = 0.262 ohm
0.29 ohm gemiddelde impedantie is knap waardeloos!
Spanningsval van 10V heb je dan al met 34.5A
Hoe zit dat met op en afregelen van de spanning van de trafo?
Doet elk trafo huisje dit, en kan dit eventueel oscilleren en zorgen voor meer spanning variatie?
Spanning drop:
L1 227-217 = 10V
L2 225-217 = 8V
L3 224-216 = 8V
Ampère verandering:
L1 6727-244= 6483 / 217 = 29.87 A
L2 6924-715= 6209 / 217 = 28.61 A
L3 7753-1153= 6600 / 216 = 30.55 A
Impedantie:
L1 10/29.87 = 0.335 ohm
L2 8/28.61 = 0.28 ohm
L3 8/30.55 = 0.262 ohm
0.29 ohm gemiddelde impedantie is knap waardeloos!
Spanningsval van 10V heb je dan al met 34.5A
Hoe zit dat met op en afregelen van de spanning van de trafo?
Doet elk trafo huisje dit, en kan dit eventueel oscilleren en zorgen voor meer spanning variatie?
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Uit de test met de kachels komt 0,303 ohm.
Of dit waardeloos is, ik denk dat de meeste blij zijn als ze zonder problemen een kleine 20 KW aan panelen kan installeren.
Trafo’s hebben een vaste overzetverhouding, die is alleen te veranderen door de trafo uit te schakelen. Kunst is om een goede gemiddelde stand te vinden.
Vroeger was dat gemakkelijk, een zo hoog mogelijk instelling vinden. Nu is dat een stuk moeilijker om een goede balans te vinden.
Johan
Of dit waardeloos is, ik denk dat de meeste blij zijn als ze zonder problemen een kleine 20 KW aan panelen kan installeren.
Trafo’s hebben een vaste overzetverhouding, die is alleen te veranderen door de trafo uit te schakelen. Kunst is om een goede gemiddelde stand te vinden.
Vroeger was dat gemakkelijk, een zo hoog mogelijk instelling vinden. Nu is dat een stuk moeilijker om een goede balans te vinden.
Johan
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Nog even nagekeken, aan de Gerichtsweg staan twee (dacht 3) kleine boerderijtjes die er ook op zitten.
Een daarvan is deze:
https://www.steenbeelden.nl/
Zou die af en toe zitten te hobbyen met een lasapparaat?
Een daarvan is deze:
https://www.steenbeelden.nl/
Zou die af en toe zitten te hobbyen met een lasapparaat?
-
- Berichten: 727
- Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Zit je aan het uiteinde van de kabel?
Zou eens vragen of ze ook problemen hebben.
Zou eens vragen of ze ook problemen hebben.
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Zit aan het eind van de kabel. Overbuurman die een aparte aansluiting op de trafo heeft, verneemt ook problemen.
-
- Berichten: 727
- Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Vreemd, dan zit een deel van het probleem in de trafo,....
Wanneer is de week meting klaar?
Wanneer is de week meting klaar?
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Morgen komen ze het spul weer ophalen.
-
- Berichten: 727
- Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Ben benieuwd of ze daar wat aan gaan doen.
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Een berekening voor knipperen van een andere boerderij met lassen.
Ik moet nu veel schatten.
MS kabel 15 km lang 3 x 95 CU.
Basislast gegeven 50 ampère op het eind.
Trafo 150 KVA.
Trafo in eerste berekening met geen belasting
Trafo in tweede berekening met 30 ampère cos phi 0,8
Spanningsdaling is zo laag dat dit niet zichtbaar moet zijn.
Snelle spanningswisselingen zijn moeilijk te achterhalen, ben benieuwd wat er uit de meting komt.
Johan
Ik moet nu veel schatten.
MS kabel 15 km lang 3 x 95 CU.
Basislast gegeven 50 ampère op het eind.
Trafo 150 KVA.
Trafo in eerste berekening met geen belasting
Trafo in tweede berekening met 30 ampère cos phi 0,8
Spanningsdaling is zo laag dat dit niet zichtbaar moet zijn.
Snelle spanningswisselingen zijn moeilijk te achterhalen, ben benieuwd wat er uit de meting komt.
Johan
Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...
Lasapparaten zijn hele vervelende belasting omdat zo snel veel piekstromen opwekken. Als ik mijn Varios lastrafo ( 2 fasen 400 volt) gebruik is het ook disco hier.