Te lage netspanning door zonnepanelen...

Voor al je vragen over het elektriciteitsnet, hoog- en middenspanningstechniek waarop je het antwoord maar niet kunt vinden. Wellicht kan iemand je helpen
r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 693
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door r_hellenbrand » 06 sep 2021 10:19

Ah see :)

Spanning drop:
L1 227-217 = 10V
L2 225-217 = 8V
L3 224-216 = 8V

Ampère verandering:
L1 6727-244= 6483 / 217 = 29.87 A
L2 6924-715= 6209 / 217 = 28.61 A
L3 7753-1153= 6600 / 216 = 30.55 A

Impedantie:
L1 10/29.87 = 0.335 ohm
L2 8/28.61 = 0.28 ohm
L3 8/30.55 = 0.262 ohm

0.29 ohm gemiddelde impedantie is knap waardeloos!
Spanningsval van 10V heb je dan al met 34.5A

Hoe zit dat met op en afregelen van de spanning van de trafo?
Doet elk trafo huisje dit, en kan dit eventueel oscilleren en zorgen voor meer spanning variatie?

Gebruikersavatar
Johan
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 607
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door Johan » 06 sep 2021 11:00

Uit de test met de kachels komt 0,303 ohm.
Of dit waardeloos is, ik denk dat de meeste blij zijn als ze zonder problemen een kleine 20 KW aan panelen kan installeren.

Trafo’s hebben een vaste overzetverhouding, die is alleen te veranderen door de trafo uit te schakelen. Kunst is om een goede gemiddelde stand te vinden.
Vroeger was dat gemakkelijk, een zo hoog mogelijk instelling vinden. Nu is dat een stuk moeilijker om een goede balans te vinden.

Johan

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 06 sep 2021 12:16

Nog even nagekeken, aan de Gerichtsweg staan twee (dacht 3) kleine boerderijtjes die er ook op zitten.

Een daarvan is deze:

https://www.steenbeelden.nl/

Zou die af en toe zitten te hobbyen met een lasapparaat?

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 693
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door r_hellenbrand » 06 sep 2021 12:22

Zit je aan het uiteinde van de kabel?

Zou eens vragen of ze ook problemen hebben.

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 06 sep 2021 12:25

Zit aan het eind van de kabel. Overbuurman die een aparte aansluiting op de trafo heeft, verneemt ook problemen.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 693
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door r_hellenbrand » 06 sep 2021 12:58

Vreemd, dan zit een deel van het probleem in de trafo,....

Wanneer is de week meting klaar?

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 06 sep 2021 13:06

Morgen komen ze het spul weer ophalen.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 693
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door r_hellenbrand » 06 sep 2021 13:11

Ben benieuwd of ze daar wat aan gaan doen.

Gebruikersavatar
Johan
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 607
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door Johan » 06 sep 2021 14:05

Een berekening voor knipperen van een andere boerderij met lassen.

Ik moet nu veel schatten.
MS kabel 15 km lang 3 x 95 CU.
Basislast gegeven 50 ampère op het eind.
Trafo 150 KVA.
Trafo in eerste berekening met geen belasting
Trafo in tweede berekening met 30 ampère cos phi 0,8

Spanningsdaling is zo laag dat dit niet zichtbaar moet zijn.

Snelle spanningswisselingen zijn moeilijk te achterhalen, ben benieuwd wat er uit de meting komt.

Johan
Knipper berekening.JPG
Knipper berekening.JPG (24.19 KiB) 5398 keer bekeken

ds23man
380 kV
Berichten: 1803
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Te lage netspanning door zonnepanelen...

Bericht door ds23man » 06 sep 2021 14:53

Lasapparaten zijn hele vervelende belasting omdat zo snel veel piekstromen opwekken. Als ik mijn Varios lastrafo ( 2 fasen 400 volt) gebruik is het ook disco hier.

Plaats reactie