HVDC
-
- Berichten: 44
- Lid geworden op: 08 sep 2015 21:06
- Dichtstbijzijnde trafo: Diemen venserweg 150/10 KV
HVDC
Vraag over HVDC ,de norned zegt men is +450 KV en - 450KV.Waarom dat + - verhaal is het niet gewoon 900 KV ?
Elektriciteit je mist het pas als het wegvalt.
Re: HVDC
Als je een spanning definieert (of meet) is dat altijd tussen 2 punten die een verschillend potentiaal hebben.aardbewoner schreef: ↑29 jan 2018 23:57Vraag over HVDC ,de norned zegt men is +450 KV en - 450KV.Waarom dat + - verhaal is het niet gewoon 900 KV ?
Als je tussen de beide kabels van NorNed zou meten zou je inderdaad 900kV meten. Meet je echter tussen de grond en één kabel kom je op +450kV uit, meet je tussen de grond en de andere kabel kom je op -450kV.
Hangt er dus vanaf hoe je de spanning definieert
Re: HVDC
Als ik er zo over nadenk is dat best een bijzondere manier van definiëren van deze spanning voor NorNed. Waarom?
In wisselspanningsnetten wordt de spanning gedefinieerd tussen de fasen en niet tussen fase en aarde.
Bij een 380kV systeem meet je nl. 220kV tussen fase en aarde.
Als je deze lijn doortrekt zou je NorNed moeten definiëren als 900kV
Het is alleen anders gegaan.
In wisselspanningsnetten wordt de spanning gedefinieerd tussen de fasen en niet tussen fase en aarde.
Bij een 380kV systeem meet je nl. 220kV tussen fase en aarde.
Als je deze lijn doortrekt zou je NorNed moeten definiëren als 900kV
Het is alleen anders gegaan.
KML-generator generator
Re: HVDC
De informatie of eigenlijk überhaupt de informatie over HVDC die we op de mainsite bieden is nogal rudimentair. Deels is dat historisch gegroeid (of achtergebleven), voor een ander deel komt dat omdat er relatief weinig van is en beslist niet zichtbaar in de velden, maar een derde reden is gelijk aan wat we met AC hadden toen de site lang geleden begon: simpelweg gebrek aan andere toegankelijke bronnen. Nu is dat inmiddels wel anders dan zo rond 2003, toen slingerde er letterlijk nog maar weinig kennis rond op het internet en tegenwoordig is het eerder teveel dan te weinig zodat je door de masten het trafostation niet meer ziet. In de menu's op de website (met name die over hoogspanningstechniek) moet nog een keer een fikse rationalisatie door worden gevoerd. Er zijn nog twee andere onderwerpen die erg onderbelicht zijn, geschiedenis en constructiewerk. Met andere woorden, er moet nog een boel geschreven worden. (We need more graftakkeweer )
Wat NorNed betreft, tot zover ik weet wordt die als symmetrical monopole bedreven. Meestal wordt dat voor kleinere of kortere projecten gebruikt zoals enkele Noorse olieplatforms en zogeheten HVDC-light, maar de NorNed-kabel is een zeldzame uitzondering waarbij dit concept met slechts één fysieke kabel met twee geleiderkernen op deze zwaarte wordt toegepast. Bij een symmetrical monopole worden twee geïsoleerde aders, in dit geval binnen dezelfde kabel, actief bedreven in tegenovergestelde richting. Beiden voeren dan een tegengestelde polariteit.
Nu weet ik niet of de 450 kV waar men het over heeft het potentiaalverschil is tussen de beide geleiderkernen (zodat er dan ten opzichte van de aarde voor beide geleiderkernen een potentiaal van 225 kV bestaat) of dat het allemaal het dubbele is, zodat er een verschil van 900 kV is tussen de beide geleiderkernen. Eerlijk gezegd denk ik het eerste. Als we de kabeldoorsnede bekijken en de isolatiedikte bestuderen, dan lijkt het me sterk dat je 450 kV in bedwang kan houden met slechts drie centimeter oliegedrenkt papier. Maar er zijn hier vast wel anderen die daar meer vanaf weten.
Wat NorNed betreft, tot zover ik weet wordt die als symmetrical monopole bedreven. Meestal wordt dat voor kleinere of kortere projecten gebruikt zoals enkele Noorse olieplatforms en zogeheten HVDC-light, maar de NorNed-kabel is een zeldzame uitzondering waarbij dit concept met slechts één fysieke kabel met twee geleiderkernen op deze zwaarte wordt toegepast. Bij een symmetrical monopole worden twee geïsoleerde aders, in dit geval binnen dezelfde kabel, actief bedreven in tegenovergestelde richting. Beiden voeren dan een tegengestelde polariteit.
Nu weet ik niet of de 450 kV waar men het over heeft het potentiaalverschil is tussen de beide geleiderkernen (zodat er dan ten opzichte van de aarde voor beide geleiderkernen een potentiaal van 225 kV bestaat) of dat het allemaal het dubbele is, zodat er een verschil van 900 kV is tussen de beide geleiderkernen. Eerlijk gezegd denk ik het eerste. Als we de kabeldoorsnede bekijken en de isolatiedikte bestuderen, dan lijkt het me sterk dat je 450 kV in bedwang kan houden met slechts drie centimeter oliegedrenkt papier. Maar er zijn hier vast wel anderen die daar meer vanaf weten.
Halfverankering is net als Volbeat: het kan altijd
Re: HVDC
Inderdaad symmetric monopole oplossingen kenmerken zich door een niet geaard DC-systeem, je kan dus niet spreken van een spanning tov aarde, maar alleen van een spanning tussen de beide geleiders. Die spanning bedraagt 450kV DC.
Aangezien het DC systeem ongeaard is betekend dit dat beide geleiders geïsoleerd moeten worden, maar als voordeel geldt dat de transformatoren en het AC net geen DC-stromen geinjecteerd krijgen in normale maar ook bij aardfouten in het DC-deel. (daar kunnen trafo's net zo goed tegen).
Aangezien het DC systeem ongeaard is betekend dit dat beide geleiders geïsoleerd moeten worden, maar als voordeel geldt dat de transformatoren en het AC net geen DC-stromen geinjecteerd krijgen in normale maar ook bij aardfouten in het DC-deel. (daar kunnen trafo's net zo goed tegen).
KML-generator generator
Re: HVDC
Het is idd een een symmetric monoploe systeem net als NorNed, maar met twee enkelpolige kabels, het systeem is aangelegd door Siemens en heeft dus iets andere mogelijkheden.
Zo zijn de converters geschikt voor black-start voeding van het donkere land vanuit het andere land (lijkt me best nuttig omdat beide gebieden asynchroon zijn) en kunnen de converters ook flink wat blindlast leveren (nuttig voor compensatie in het AC-net).
Zo zijn de converters geschikt voor black-start voeding van het donkere land vanuit het andere land (lijkt me best nuttig omdat beide gebieden asynchroon zijn) en kunnen de converters ook flink wat blindlast leveren (nuttig voor compensatie in het AC-net).
KML-generator generator
-
- Berichten: 44
- Lid geworden op: 08 sep 2015 21:06
- Dichtstbijzijnde trafo: Diemen venserweg 150/10 KV
Re: HVDC
@BaDu Ok spanning tussen de geleiders waarom dan spreken over +450 KV en - 450 KV .Grijns dit zou dus betekenen 0V een nep leiding.
@ Hans (We need more graftakkeweer Och als ik kan helpen,soms tijd genoeg.
@ Hans (We need more graftakkeweer Och als ik kan helpen,soms tijd genoeg.
Elektriciteit je mist het pas als het wegvalt.