Hoe hard varieert de hoogspanning?

Voor al je vragen over het elektriciteitsnet, hoog- en middenspanningstechniek waarop je het antwoord maar niet kunt vinden. Wellicht kan iemand je helpen
Plaats reactie
Mastbeeld van deze aangeslotene
maarten
laagspanning
Load: 8
Ingelust: 22 mei 2017 10:38

Hoe hard varieert de hoogspanning?

Load Ingevoed door maarten » 07 aug 2017 12:27

We weten allemaal dat de spanning op het LS-net varieert afhankelijk van de belasting en hoe ver je van de transformator zit. En als er ergens een spanningsdip is dan wordt dat altijd naar het LS-net gerelateerd. Maar in hoeverre varieert de spanning in het HS-net op 150 kV en 380 kV lijnen?
Staat daar altijd exact 150.000 / 380.000 V (zal wel niet) of varieert dat, en in wat voor orde grootte en wat is daar de oorzaak van?

BaDu
Globale moderator
Load: 1358
Ingelust: 18 mar 2014 13:55
Favoriete mastsoort: Deltamast
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: Hoe hard varieert de hoogspanning?

Load Ingevoed door BaDu » 07 aug 2017 22:30

Die spanning varieert ook en op 380kV nog wel meer dan de spanning thuis.

380kV varieert normaliter tussen 350 en 420 kV (en soms nog een beetje hoger).
Dit rapport geeft op pagina 2 de langzame spanningsvariatie voor Eemshaven 380kV over een kwartaal weer.
Zoals je kunt zien is de spanning vrijwel altijd meer dan 400kV en soms zelfs rond de 420kV (+10%=418kV).

Op 150kV aan de andere kant van het land op 150kV Moerdijk zie je een heel andere situatie:
Ook weer op pagina 2 zie je een spanning die redelijk constant is.

Meer metingen vindt je hier.

Oorzaken?
Op 380kV niveau wordt de spanning liefst zo hoog mogelijk gehouden om het te transporteren vermogen zo groot mogelijk te maken (10% meer spanning scheelt toch weer 10% meer vermogen). 150kV kan redelijk constant gehouden worden omdat de 380/150kV trafo's een variabele overzet-verhouding kennen en dus kan de spanning op 150kV netten makkelijk op 150kV geregeld worden.hier

De regeling van spanningshuishouding is zo ongeveer het meest complexe stuk theorie dat je in de energietechniek kan bedenken, het voert hier te ver om daar diep op in te gaan, er bestaan hele studie boeken over.
KML-generator generator

Plaats reactie

Wie is er onder spanning