Pagina 1 van 1

Hoe sterk is de ELF emissie bij 110kv. Hamerkop mast.

Geplaatst: 02 aug 2017 17:14
door Ohm
Heeft iemand een idee over de elf veldsterkte bij 110kv hamerkop hoogspanningsdraden?
Hoe ver moet je bij deze draden weg om aan de 0.4 micro tesla norm te voldoen?
Wat zou een betaalbare gaussmeter zijn die goed het ELF veld meet?

Re: Hoe sterk is de ELF emissie bij 110kv. Hamerkop mast.

Geplaatst: 02 aug 2017 18:31
door arie
zie deze site van TenneT
https://www.tennet.eu/fileadmin/user_up ... anning.pdf
hier staan plaatjes in van velden van 150 kv welke magnetische velden gelijk zijn aan 110KV

Re: Hoe sterk is de ELF emissie bij 110kv. Hamerkop mast.

Geplaatst: 03 aug 2017 07:42
door BaDu
Een exact antwoord kunnen wij als organisatie van hoogspanningsenthousiastelingen helaas niet geven.
De beste getallen die wij hebben zijn zoals opgenomen in de TenneT-folder zoals hierboven gepost.
De betreffende berekeningen zijn uitermate complex en hangen van veel factoren af, er zijn gespecialiseerde bedrijven die deze wel kunnen uitvoeren (bijv. Petersburg Consultants).

Een betaalbare (gecalibreerde) gauss-meter voor dit soort veldsterktes zijn er bij mijn weten niet.

Ons advies is dat u zich wendt tot TenneT (als beheerder van het 110kV net) en hun de concrete vraag stelt.
TenneT is verplicht u antwoord te geven indien u direct belanghebbende (omwonende) bent.

Re: Hoe sterk is de ELF emissie bij 110kv. Hamerkop mast.

Geplaatst: 09 aug 2017 20:18
door Ohm
Bedankt voor de reacties! De mensen bij petersburg in Doorwerth waren erg behulpzaam. Ik heb via hen een degelijk antwoord op mijn vragen gekregen.