Om de kortsluitstroom te bepalen aan de LS zijde van de 15kV/400V Transfo wordt volgende formule gebruikt:

ICC= S/UxV3 x 100/u x k waarin k een coëfficiënt voor opwaartse impedanties. (bron: Socomec technische gids)

Hoe kom ik te weten hoeveel die k waarde is?

Bedankt

Re: Impedantie HS net

Geplaatst: 30 jan 2017 14:52
door BaDu
Hoi hast66,

De k-waarde is idd een coëfficiënt en representeert de impedantie van het voorliggende (15kV) net.
Deze impedantie beperkt dus kortsluitstroom secundair van de trafo.
Deze wordt hoofdzakelijk bepaald door de impedantie van de 15kV kabel primair van de trafo (indien digt een lange verbinding is) en/of de impedantie van de voorliggende transformatoren (bijvoorbeeld 70/15kV of 150/15kV).
Omdat deze gegevens niet altijd bekend zijn (of niet worden afgegeven door de netbeheerder), houden wij over het algemeen het volgende in onze netberekeningen aan:
- Voor de minimale kortsluitstroom: 80%
- Voor de maximale kortsluitstroom: 100%

Dus voor een 1000kVA trafo met een kortsluitspanning van 6% kom je op 400V uit op:
- maximaal : ((1000000/(400*1,73))/0,06) * 100% = 24,0 kA
- minimaal : ((1000000/(400*1,73))/0,06) * 80% = 19,2 kA

Als je wilt bepalen wat de kortsluitvastheid van de 400V barenstellen moet zijn houdt je de maximale waarde aan
De minimale waarde is is waar je rekening mee moet houden bij de instellingen van de kortsluitbeveiliging.

Overigens zie ik net dat Socomec ook een waarde van 0,8 geeft als voorbeeld.