Pagina 4 van 4

Re: 380/150kV Simonshave.

Geplaatst: 04 sep 2015 22:04
door BaDu
Ik denk dat je aardig in de buurt zit met het schema, alleen de 50kV zijde van de trafo is waarschijnlijk alleen een compensatie spoel.
Deze constructie wordt door Tennet op vele stations gebruikt om het capacitieve gedrag van kabels te compenseren.
Iig is dit het geval op Beverwijk, Eemshaven, Wateringen en het toekomstige station Breukelen Kortrijk.

Re: 380/150kV Simonshave.

Geplaatst: 05 sep 2015 01:54
door michel
Yes,het 380kv station Simonshaven met mooi weer,incl de nieuwe afspanmast.Deze station is volgens mij alleen per fiets bereikbaar.In ieder geval
leuke fotos en prachtig weer.

Re: 380/150kV Simonshave.

Geplaatst: 05 sep 2015 16:29
door Knarvel
Mooie fotoos idd, daar sluit ik mij bij aan.
Wat betekend msec? Op Google vind ik dingen als: Microsoft Security Engineering Center, maar dat zal het niet zijn.

@Michel: In feb.2011 was ik daar met de auto, het gekke was wel dat hetzelfde weggetje waar ik van de ene kant in mocht rijden vanuit de andere rijrichting voor autoverkeer was afgesloten...

Re: 380/150kV Simonshave.

Geplaatst: 05 sep 2015 19:53
door Johan
@ Badu,
De 50kV installatie was voor mij het onbekendst, het gebruik voor de aansluiting van de compensatiespoel was me bekend maar ik dacht op foto 14 laagspanning trafokabels te zien links naast 50kV kabel 11, vandaar het idee 50/0,4 kV trafo.
Weet jij waar Tennet de eigenbedrijf spanning vandaan haalt, soms van de 10kV?

@ Michel, Knarvel,
Hoe je met de auto het station kan bereiken is mij ook niet duidelijk, volgens mij staat er op de toegangsweg die Tennet gebruikt een bord verboden voor auto, mogelijk dat het vanaf het zuiden wel te bereiken is. Ik ben via het meer naar het westen liggende fietspad langs het water gekomen.

@ Knarvel,
Naar MSEC ben ik ook al is aan het zoeken geweest maar ik ben er ook niet uit gekomen.

Johan

Re: 380/150kV Simonshave.

Geplaatst: 05 sep 2015 20:31
door Henk
Msec = Maasstroom Energie. Msex wordt als aparte centrale gezien, maar ligt direct naast Intergen en is van dezelfde organisatie.
Msec is aangesloten op 380 kV. Intergen is op Waalhaven150 kV aangesloten. Nog meer vermogen aansluiten op Waalhaven was wat te veel en daarom een 380 kV-kabel naar Simonshaven.

zie ook http://www.intergen.com/maasstroom/

Re: Bouw 380kV station Simonshaven 2008-2009, 2011 - 2012

Geplaatst: 05 sep 2015 21:33
door Mark
Ik heb het topic samen gevoegd met een bestaand topic over het schakelstation (heeft dit een officiele term?) Simonshaven om te voorkomen dat er meerdere onderwerpen over hetzelfde lopen. Heb de titel van het onderwerp hierbij ook aangepast.

========

Fraaie foto's Johan! Station Simonshaven is in principe makkelijk te bereiken met de auto door vanaf de Ringdijk de Oud-Hoenderhoekseweg te nemen. Dan kom je vanzelf bij de dienstingang. Klopt inderdaad dat de bebording wat tegenstrijdig is, maar ach... de kans dat iemand je dat kwalijk neemt daar is nagenoeg 0 volgens mij.

Re: Schakelstation Simonshaven

Geplaatst: 07 sep 2015 10:23
door Johan
@ Henk,
Bedankt voor de informatie.

@ Mark,
Schakelstation is eigenlijk niet de juiste naam, dit is voor stations waar alleen een schakelinstallatie staat en geen trafo.
Trafostation of gewoon de aanduiding van Tennet "Station Simonshave" is een betere naam.
Zo alles bij elkaar is het een mooi overzicht geworden, ik heb nog aangepast dat de laatste foto's van dit jaar zijn.

Bereikbaarheid per auto is voor mij niet nodig, ik kom daar alleen per fiets (met mooi weer )

Johan

Re: Schakelstation Simonshaven

Geplaatst: 10 mei 2018 13:28
door Dweep
Met uitspitten van het forum kwam ik dit topic tegen, wellicht ik nog wat foto,s heb.
Zal eens mijn oude pc aansluiten en opstarten, daar staan ze wellicht op.