Gisterenavond rond 21u00 viel de centrale Doel 4 weer eens uit. Op dat moment bedroeg de productie in België 5GW, er viel dus in één klap 20% van de productie weg.
Op de grafiekjes van Elia is heel mooi te zien hoe het net reageert in zo'n geval:
In eerste instantie wordt het internationale R1-vermogen aangesproken, dit zorgt ervoor dat België opeens 1GW meer gaat importeren. Omdat de import per kwartier gesampled wordt en deze verhoogde import geen kwartier geduurd heeft zie je een piek van "slechts" 500MW in het grafiekje, net na 21u.
Deze 1GW niet-voorziene import zou in principe de netfrequentie in heel Europa heel eventjes kunnen doen dalen hebben.
BaDU, kan je dit effect zien in de frequentiemetingen?
- import.jpg (51.66 KiB) 10175 keer bekeken
- productie.jpg (66.95 KiB) 10175 keer bekeken
Meteen na de uitval wordt binnen België gereageerd: de pompcentrale van Coo wordt aangezet en zit binnen de 5 minuten op vol vermogen waarmee de 1 GW uitval volledig gecompenseerd is. Wanneer dit gebeurd is stopt de verhoogde import en zou ook de frequentie op het Europese net weer lichtjes moeten stijgen.
Omdat de pompcentrale ook niet heel lang kan blijven draaien, het reservoir zit 's avonds doorgaans maar halfvol, worden in het uur volgend op de uitval van Doel 4 enkele gascentrales aangezet of harder gezet zodat Coo tegen 23u van productie naar pompmodus kan gaan.
Hierdoor draait België vandaag op 2 GW nucleair, een hoeveelheid die in de zomer perfect werkbaar zou moeten zijn.