Elektriciteitsproductie België

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
Mastbeeld van deze aangeslotene
MCvarial
laagspanning
Load: 7
Ingelust: 26 feb 2017 15:43

Re: Elektriciteitsproductie België

Load Ingevoed door MCvarial » 28 feb 2017 15:23

Shrek voegde de load toe: De totale vraag zal inderdaad niet vaak onder de 7GW gaan, maar door lokale niet-gecontroleerde productie (ruim een kwart van het windvermogen hangt ook op MS) zal de vraag op het hoogspanningsnet wel daaronder dalen. Zie bijvoorbeeld de grafiekjes hierboven bij quasi windstil weer.
Bovendien zitten we in België met enkele indutriële centrales waar elektriciteit maar een bijproduct is (denk aan BASF, Tessenderlo, Esso, Knippegroen,...). Deze leveren samen een constant vermogen van ongeveer 1GW. Omdat die gekoppeld zijn aan andere bedrijfsprocessen kan je die dus niet uitzetten. Neem deze 1 GW + 1GW wind + 5GW kernenergie en je ziet al dat er soms een probleem is.
Een 3e bassin in Coo kan zeker helpen, maar om goed te zijn moeten er een 4e en een 5e ook bijkomen...
Er is uiteraard nog 1,2GW neerwaartse capaciteit beschikbaar van Coo en de 2GW neerwaartse capaciteit van de kerncentrales. Bovendien zullen die WKKs op termijn wel uit de markt gedrukt worden. In de korte termijn (de komende 10 jaar) vormen er zich geen echte problemen met slechts zeer beperkte productieafnames van zowel kernenergie als hernieuwbaar. Wat op zich geen probleem is gezien het doel van CO2 arme electriciteit op dat moment reeds bereikt is. Het sluiten van een kerncentrale is in dat opzicht geen optie gezien de CO2 uitstoot dan aanzienlijk zou stijgen. Bovendien zou ongeveer 2/3 van de capaciteit gewoon vervangen worden door import van gas & kolenenergie. Sluiting van kerncentrales is uiteraard mogelijk maar gewoon niet wenselijk. De prijsstijgingen en toenames in CO2 uitstoot zijn gewoon niet te verantwoorden omdat enkele mensen schrik hebben van kernenergie.

Mastbeeld van deze aangeslotene
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Load: 1396
Ingelust: 18 mei 2012 17:53
Favoriete mastsoort: dubbelvlag mast
Dichtstbijzijnde trafo: Wespelaar

Re: Elektriciteitsproductie België

Load Ingevoed door Shrek » 01 mar 2017 13:41

MCvarial voegde de load toe: Er is uiteraard nog 1,2GW neerwaartse capaciteit beschikbaar van Coo en de 2GW neerwaartse capaciteit van de kerncentrales. Bovendien zullen die WKKs op termijn wel uit de markt gedrukt worden. In de korte termijn (de komende 10 jaar) vormen er zich geen echte problemen met slechts zeer beperkte productieafnames van zowel kernenergie als hernieuwbaar. Wat op zich geen probleem is gezien het doel van CO2 arme electriciteit op dat moment reeds bereikt is. Het sluiten van een kerncentrale is in dat opzicht geen optie gezien de CO2 uitstoot dan aanzienlijk zou stijgen. Bovendien zou ongeveer 2/3 van de capaciteit gewoon vervangen worden door import van gas & kolenenergie. Sluiting van kerncentrales is uiteraard mogelijk maar gewoon niet wenselijk. De prijsstijgingen en toenames in CO2 uitstoot zijn gewoon niet te verantwoorden omdat enkele mensen schrik hebben van kernenergie.
Als hier uit gaat van 2GW neerwaartse capaciteit van de kerncentrales op de cruciale momenten dan spreken we wel over meer dan die ene modulatie per 72u he.
Weet jij trouwens iets meer over de beslissing om Coo 3 effectief uit te voeren? Volgens het laatste wat ik opving wilt Engie niet beginnen bouwen vooraleer Elia bepaalde tarieven verlaagt...

Mastbeeld van deze aangeslotene
MCvarial
laagspanning
Load: 7
Ingelust: 26 feb 2017 15:43

Re: Elektriciteitsproductie België

Load Ingevoed door MCvarial » 01 mar 2017 13:56

Modulaties zullen enkel nodig zijn bij zeer lage vraag in combinatie met zeer veel hernieuwbaar. In de praktijk dus enkel tijdens zomerweekends, met andere woorden vrijdagavond zakken tot 50% en maandagochtend weer naar 100% met x aantal centrales. Vorige zomer werd er reeds uitgegaan van dergelijk scenario gezien er 6GW nucleair draaide en er geen revisies stonden gepland in de zomer, een mooie opportuniteit om te gaan testen met Doel 4 maar uiteindelijk zijn de prijzen om geen enkel moment negatief gegaan.

Voor Coo 3 wordt momenteel onderhandeld met de Waalse en Federale overheid, de bal ligt in hun kamp. Het conflict met Elia is inderdaad nog niet opgelost, opslagcentrales moeten momenteel zowel nettarieven betalen als verbruiker en als elektriciteitscentrale. Ofwel moet de overheid dit compenseren of moet er een nieuwe deal gesloten worden met Elia.

Mastbeeld van deze aangeslotene
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Load: 1396
Ingelust: 18 mei 2012 17:53
Favoriete mastsoort: dubbelvlag mast
Dichtstbijzijnde trafo: Wespelaar

Re: Elektriciteitsproductie België

Load Ingevoed door Shrek » 12 sep 2017 23:20

Nu de zomer bijna om is kunnen we wel weer enkele trends vaststellen. De kerncentrales hebben relatief weinig stilgelegen en enkele nieuwe windparken hebben goed gedraaid. Dat is op zich goed nieuws, er is veel elektriciteit geproduceerd met weinig CO2 uitstoot, want de gascentrales hebben niet veel moeten draaien. Wanneer er voldoende elektriciteit voorhanden is van kerncentrales (die altijd draaien) en groene bronnen (bijna gratis) zal de prijs dalen. Deze zakt regelmatig onder de kostprijs voor gascentrales waardoor deze stilgelegd worden, hierdoor worden ze soms voor langere tijd in de mottenballen gezet of gewoon definitief geschrapt.
Dit leidde dan weer tot problemen wanneer Elia op zoek ging naar R3-reserves voor de winter. Dat zijn stuurbare centrales die wanneer nodig aangezet/harder gezet kunnen worden.
Flexibiliteit is een zeldzaam goed geworden op de Belgische elektriciteitsmarkt en er zijn geen aanwijzingen dat dat snel zal veranderen.

Oja: morgen wordt er veel wind voorspeld, het record windproductie van de lage landen zou wel eens kunnen sneuvelen

Mastbeeld van deze aangeslotene
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Load: 1396
Ingelust: 18 mei 2012 17:53
Favoriete mastsoort: dubbelvlag mast
Dichtstbijzijnde trafo: Wespelaar

Re: Elektriciteitsproductie België

Load Ingevoed door Shrek » 13 sep 2017 11:02

Knarvel voegde de load toe:
23 feb 2017 14:14
Dat gaat lekker zo! Is er een site waar statistieken over aantal, vermogen en produktie van de windmolens in Belgie wordt bijgehouden?
Ja, http://www.elia.be/nl/grid-data/productie/windproductie

Mastbeeld van deze aangeslotene
MCvarial
laagspanning
Load: 7
Ingelust: 26 feb 2017 15:43

Re: Elektriciteitsproductie België

Load Ingevoed door MCvarial » 16 sep 2017 14:52

Deze zomer is er trouwens slechts 1 modulatie nodig geweest uitgevoerd door Doel 1 & 2, dat terwijl alle 7 centrales door de zomer beschikbaar waren met de volle 6GW. Het feit dat er nog zo'n 1GW aan must run gas kan weggewerkt worden en dat er in de toekomst nog enkele GW aan interconnecties beschikbaar wordt (Nemo, Allegro) toont aan dat modulaties ook in de komende jaren eerder een zeldzaamheid zullen blijven.

Mastbeeld van deze aangeslotene
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Load: 1396
Ingelust: 18 mei 2012 17:53
Favoriete mastsoort: dubbelvlag mast
Dichtstbijzijnde trafo: Wespelaar

Re: Elektriciteitsproductie België

Load Ingevoed door Shrek » 16 sep 2017 20:53

MCvarial voegde de load toe:
16 sep 2017 14:52
Deze zomer is er trouwens slechts 1 modulatie nodig geweest uitgevoerd door Doel 1 & 2, dat terwijl alle 7 centrales door de zomer beschikbaar waren met de volle 6GW. Het feit dat er nog zo'n 1GW aan must run gas kan weggewerkt worden en dat er in de toekomst nog enkele GW aan interconnecties beschikbaar wordt (Nemo, Allegro) toont aan dat modulaties ook in de komende jaren eerder een zeldzaamheid zullen blijven.
Interessant plaatje.
Deze grafiek toont voor mij toch vooral aan dat die versterkte interconnecties absoluut nodig zijn. Het is natuurlijk een feit dat in een groot Europees net waarin de interconnectiecapaciteit quasi altijd voldoende beschikbaar is, het Belgische probleem van te weinig flexibiliteit verdwijnt. Alegro2 en de verdubbeling van Gramme-Lonny zullen er dus wel aankomen het komende decennium :)

Plaats reactie

Wie is er onder spanning

Aangeslotenen op dit net: Geen aangeslotenen en 2 klantaansluitingen