Het lijkt erop dat de vraagsteller twee dingen door elkaar haalt. De fysieke transportcapaciteit zoals deze in de verbinding is ingehangen (simpelweg de optelsom van de nominale capaciteit van het aantal circuits, dan wel de maximumcapaciteit voor wie all-out wil gaan) of de daadwerkelijk benutbare transportcapaciteit bij normaalbedrijf in een vermaasd netwerk waarbij te allen tijde sprake is van N-1 veilig netbedrijf.
Die eerste situatie wordt in de praktijk zelden overwogen of toegepast. N-1 onveilig netbedrijf in het koppelnet doet men alleen bij verbindingen die enkelvoudig zijn, omdat N-1 onveilig bedrijf daar de facto de situatie is. Er is immers geen backup. Bij zo'n verbinding, meestal een invoedingslijn vanaf een centrale of converter en slechts
zelden een koppelnetcircuit, kan worden volstaan met het gelijktrekken van de theoretische capaciteit (het ingehangen aluminium) en de capaciteit die in de praktijk mag worden benut.
In alle andere gevallen zit je met een complex net waarin redundantie is toegepast. Niet alleen via een tweede circuit, maar ook via netwerktopologie zoals ringvormen die op strategische plekken aan elkaar zijn verbonden. Men zal er vanwege veilig netbedrijf naar streven om ook in een netwerk met ringvormen nooit een verbinding hoger uit te nutten dan de N-1 capaciteit. Tweemaal 1975 MVA fysiek, levert dan éénmaal 1975 MVA redundant en dus éénmaal 1975 MVA transportruimte, en bij drie circuits van 1645 MVA elk is er N-1 dus tweemaal 1645 MVA transportruimte. Bij maatwerk zoals onderhoud of calamiteiten kan men soms over die N-1 heen gaan. In de operationele berichtgeving tref je dan zweethandjesberichten als 'Systeem opereert N-1 onveilig' of 'niet-normale toestand'.
6 GVA betekent dus ook in België dat er tweemaal 3 GVA in de lijn zal hangen, en dat er voor daadwerkelijk 6 GVA N-1 veilig netbedrijf een driecircuitlijn nodig is met minimaal driemaal 3 GVA. Die staan er niet of nog niet, dus voor de 6 GVA kan je uitgaan van een getal dat op de fysieke totaalcapaciteit slaat.
Wanneer je trouwens wil gaan rekenen met dit soort verbindingen: loadflow in een net is waanzinnig ingewikkeld. Zo lastig dat er
speciale software voor bestaat.
Voor wie dat ietsje boven niveau vindt, je kan ook altijd zelf nog aan de slag met de gratis Powerflow Simulator van Tennet, en daar een beetje dark play spelen met ons interactieve
netmodel van het Nederlandse koppelnet.