Ben er nog even aan het rekenen geweest. Als dit in 20 jaar gedaan moet worden, betekend dat 1500 MS-LS stations nieuw geplaatst of uitgebreid moeten worden per jaar. Dat betekent 5,75 per werkdag. Met bijbehorende kabels MS en LS moet er per werkdag 15Km de grond in. :shock: :shock:

Gebruikersavatar
kevelek
220 kV
Berichten: 226
Lid geworden op: 05 jun 2019 20:00

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door kevelek » 02 mei 2021 13:39

Uit welk artikel komt deze printscreen?
Kwestie van de geloofwaardigheid te kunnen inschatten, tabellen met cijfermateriaal op basis van inschattingen zijn steeds met een korrel zout te nemen. Voor hier in Vlaanderen zie ik de eerste 10 jaar geen technische noodzaak om nieuwe HS-MS stations op te richten.
Voor dergelijke grote investeringen is er ook geen geld aangezien Fluvius de opdracht heeft van de VREG om jaarlijks 150M€ te besparen in haar werking. (er zijn wat putten te vullen van de certificaten, en de nettarieven moeten naar beneden)
Meten is Weten, Gissen is Missen. Raak niets aan wat niet geaard is en aard nooit zonder te meten.

ds23man
380 kV
Berichten: 1804
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 02 mei 2021 13:45

https://www.netbeheernederland.nl/_uplo ... st_198.pdf

Ook genoemd in het draadje over de net uitbreiding Noord Holland.

En dat is nog maar de samenvatting ( 80 pagina's :shock: ) van het rapport.
Laatst gewijzigd door ds23man op 02 mei 2021 13:56, 1 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Johan
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 607
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door Johan » 02 mei 2021 13:55

De verkenning is van 2030 tot 2050.
Dus looptijd van 30 jaar.

Johan

ds23man
380 kV
Berichten: 1804
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 02 mei 2021 14:00

Johan schreef:
02 mei 2021 13:55
De verkenning is van 2030 tot 2050.
Dus looptijd van 30 jaar.

Johan
Het is een verkenning voor de periode 2030-50, dus 20 jaar. De voorgaande periode mag je er niet zomaar bij optellen.

ds23man
380 kV
Berichten: 1804
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 02 mei 2021 16:25

Las net in het volledige rapport dat de verkenning er van uit gaat dat alle nu al ingeplande werkzaamheden voor 2030 zijn uitgevoerd.

BaDu
Globale moderator
Berichten: 2075
Lid geworden op: 18 mar 2014 13:55
Dichtstbijzijnde trafo: Kattenberg

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door BaDu » 03 mei 2021 09:12

De investeringen tot 2030 zitten inderdaad in de 10-jaar investeringsplannen van de netbeheerders (hoewel daarin vaak voor de periode 2025-2030 net concrete investeringen worden genoemd). Het nieuwe rapport gaat inderdaad over de periode daarna 2030-2050.
Persoonlijk denk ik dat dit nog best eens een onderschatting kan zijn van de uiteindelijke omvang. Ik moet eea nog in detail lezen, maar vernam dat bijv net-op-zee er niet eens bijzit. :haar:
KML-generator generator

Gebruikersavatar
Castel
Nieuw forumlid. Wees vriendelijk voor 'm ;-)
Berichten: 4
Lid geworden op: 20 apr 2021 03:57
Dichtstbijzijnde trafo: 150kv Eindhoven zuid

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door Castel » 04 mei 2021 04:43

ds23man schreef:
02 mei 2021 11:20
Ben er nog even aan het rekenen geweest. Als dit in 20 jaar gedaan moet worden, betekend dat 1500 MS-LS stations nieuw geplaatst of uitgebreid moeten worden per jaar. Dat betekent 5,75 per werkdag. Met bijbehorende kabels MS en LS moet er per werkdag 15Km de grond in. :shock: :shock:
Wij lussen momenteel ongeveer 5/7 stations per week in, hoofdzakelijk klantstations. Dat met 4 ploegjes van 2 monteurs, dat zijn natuurlijk niet alle werkzaamheden wekelijks!

Hartstikke fijn al die zonneparken en boeren met hun stations, de harmonische vervuiling die zij het net in pompen maakt het niet persee beter. Leuk feitje, zo stond het 150kv in uden laatst op een zomerdag terug te voeden.

ds23man
380 kV
Berichten: 1804
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 05 mei 2021 14:15

Het afgelopen jaar zijn in mijn directe omgeving een aantal extra prefab MS-LS stations bijgeplaatst. Het afmonteren van zo'n ding gaat vrij snel maar het graafwerk voor nieuwe kabels niet. Wat is de maximaal haalbare meters per dag voor een ploeg? Denk een metertje of honderd per dag. Zie dat het plaatsen van een extra station tussen de 2 en de 4 weken werk is in onze omgeving.
Als je dan bedenkt dat het de bedoeling is dat de uitbreidingen vnl tussen 2030-2040 gedaan moet worden zou er per werkdag 30 Km kabel de grond in moeten. Waar gaan ze al die graafploegen vandaan halen?

En vergeet niet dat dit bovenop het al bestaande werk komt.

ds23man
380 kV
Berichten: 1804
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 16 jun 2021 09:27

Inmiddels wordt het drama met de netcapaciteit hier in het Noorden:

https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-e ... rd-holland

Ben benieuwd hoe Tennet het 110Kv probleem in Friesland op korte termijn gaat oplossen. Op deze manier gaat Nederland nooit aan het Urgenda verhaal voldoen.