Bericht door Castel » 22 apr 2021 10:45

Tsja, even als voorbeeld. Het afgelopen half jaar hebben wij 3 nieuwe stamvoedingen gelegd voor ASML. 3 bundels 800 AL, er is nog maar 1 veld vrij op het 150kv eindhoven zuid. ASML is momenteel bezig met de vergunningen om de HS lijn aan de overkant van de snelweg te mogen onderbreken, voor een eigen 150kv station.

Al 2 jaar lang zijn wij wekelijks minimaal 3 a 4 nieuwe klantstations aan het inlussen, zo hebben wij richting de belgische grens nog een ring 3x16cu moeten vervangen waar 10 stations tussen hingen. Er wordt veel gedaan aan netverbetering, maar we zijn er nog lang niet!!

maarten
220 kV
Berichten: 339
Lid geworden op: 22 mei 2017 10:38

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door maarten » 22 apr 2021 11:21

ds23man schreef:
22 apr 2021 09:47

Dat zou betekenen dat er hier nog eens 1,1 terrawatuur op daken gerealiseerd moet worden bovenop de 0,9 die nu al in de aanlegfase zit. Dat moet dan in het bestaande net gepropt worden. Vandaar dat de netbeheerders behoorlijk beginnen te piepen:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-e ... t-bijbenen
IMHO is het voor bedrijven met zonnepanelen goed te realiseren: geen of beperkte teruglevering, iig teruglevering die gestuurd kan worden vanuit de netbeheerder. Dan kun je 5 dagen in de week gebruik maken van je zonnepanelen (voor je eigengebruik) en in het weekend (voor bedrijven die niet volcontinu werken) beperk je de teruglevering als er een capaciteitsprobleem is.
Misschien maak je opslag daarmee ook aantrekkelijker.

ds23man
380 kV
Berichten: 1804
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 22 apr 2021 11:54

Dan moet je wel die bedrijven hebben. Hier in Groningen is een inventarisatie gedaan hoeveel groot dakoppervlak er beschikbaar is: 1 terrawatuur. Dat zijn vnl agrarische bedrijven en opslag loodsen in de logistiek branche. Die verbruiken niet zoveel stroom dat het rendabel voor hen is om het dak vol te plempen. Dus huren externe partijen die daken en is de stimulans voor zelf gebruik er niet meer. Een ander addertje onder het gras is asbest. Denk dat 75% van de boerendaken nog asbest hebben liggen die niet meer gesaneerd hoeft te worden, maar dat dan wel moet als je er panelen op wil leggen.

maarten
220 kV
Berichten: 339
Lid geworden op: 22 mei 2017 10:38

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door maarten » 22 apr 2021 12:11

Ik kijk vooral naar nieuwbouw en grote bedrijfshallen. Bij mij in de buurt: https://www.google.nl/maps/@51.4104558, ... a=!3m1!1e3
Niet alle installaties zijn op deze luchtfoto al te zien, maar een voorzichtige schatting is iets van 50 MWp. Dat is 50 GWh en de helft is nog vrij en dit is één industrieterrein.
Even snel gerekend heb je zo'n 1,5 MWp per hectare en een bedrijfshal is al gauw 10 hectare. Geen idee wat het eigenverbruik van zo'n hal is maar IMHO moet de gemeente het volleggen van zo'n hal met zonnepanelen gewoon verplichten in de vergunning (wat ook al gebeurt op plekken).
Laatst gewijzigd door maarten op 22 apr 2021 12:17, 1 keer totaal gewijzigd.

ds23man
380 kV
Berichten: 1804
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 22 apr 2021 12:13

Ligt een beetje wat er gedaan wordt. Bij opslag praat je alleen over verlichting en het opladen van heftrucks.

Gebruikersavatar
kevelek
220 kV
Berichten: 226
Lid geworden op: 05 jun 2019 20:00

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door kevelek » 22 apr 2021 20:17

Shrek schreef:
21 apr 2021 22:40
pietje schreef:
21 apr 2021 22:33
Wat ik mij al een tijdje afvraag: zijn de MS niveaus van 10-15kV niet te laag om de verdere toename van deze vermogens te kunnen verwerken?
Zeker als er nog hier en daar een windmolen of zonnepark bijkomt, is dat toch geen realistische spanning?
Daarom wordt er op verschillende plaatsen met 36kV gewerkt om de grotere initiatieven aan te sluiten. Fluvius heeft tegenwoordig zelfs de toelating gekregen om 36kV aan te leggen specifiek voor deze reden.
Dat klopt,
Op verschillende plaatsen in Vlaanderen (voornamelijk in het Limburgse en rond Gent) liggen 36kV netten in beheer van Fluvius.
Echter, dit zijn géén distributielussen zoal te vergelijken met de 20kV netten in NL. Fluvius heeft slechts een licentie voor die spanning om eindklanten te gaan voeden waarvan het vermogen dit vereist, maar waar het vermogen niet hoog genoeg is om bij Elia aan te kloppen. Bv enkele windmolens of een middelgroot PV park, WKK´s, een grote industriële klant,...
Dergelijke netten kunnen dan wel in een open lus worden uitgebaat, maar hier staan geen gewone distibutiecabines op ingelust.

http://publications.elia.be/upload/UG_u ... JGPQ6.pdf
Meten is Weten, Gissen is Missen. Raak niets aan wat niet geaard is en aard nooit zonder te meten.

ds23man
380 kV
Berichten: 1804
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 23 apr 2021 11:15

Wordt een serieus probleem met al die vergroeningsplannen, hier twee locaties waar pas over 5-10 jaar een oplossing is:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-e ... weertheide

Gebruikersavatar
Johan
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 607
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door Johan » 23 apr 2021 14:14

Ik denk dat er grote onderschatting is van hoeveel er nodig is om het net voor de huidige belastingaanvragen geschikt te maken.

Ik heb, om dat in beeld te brengen, twee schema’s gemaakt van het zuidelijk deel van Zuid Holland (Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee).
Het voedende net is een kleine tien keer zwaarder gemaakt in 20 jaar tijd en in het middenspanningsnet is 350 kilometer kabel vervangen.

En toch is het een geel en oranje gebied geworden!

Johan
2001.JPG
2001.JPG (64.59 KiB) 5826 keer bekeken
2021.JPG
2021.JPG (115.9 KiB) 5826 keer bekeken
Netbeheer kaart.JPG
Netbeheer kaart.JPG (27.29 KiB) 5826 keer bekeken

ds23man
380 kV
Berichten: 1804
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 23 apr 2021 14:27

Gaan ze daar honderd jaar over doen? :shock: :shock:
1net2101.PNG
1net2101.PNG (22.22 KiB) 5820 keer bekeken
Zo haalt Nederland nooit de klimaatambities....
Laatst gewijzigd door ds23man op 23 apr 2021 15:56, 1 keer totaal gewijzigd.

Allowee
70 kV
Berichten: 92
Lid geworden op: 13 mar 2018 15:24
Dichtstbijzijnde trafo: Delft

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door Allowee » 23 apr 2021 14:54

De plannen zijn nu al tot 400MW
Dat is op de 150kV al niet meer te doen, dan moet er toch het 3de circuit bij...

Uiteraard zal niet alles continu volle bak draaien maar met weinig wind en aardige bak zon (zoals nu) zit je toch al op zo'n 2x40MW op 150kV.
Met Krammer volle bak ga je dan naar 2x90MW... dan nog de wat kleinere parken erbij..

Snap wel dat ze niet uitkomen