Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 695
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 22 dec 2021 16:38

Ok duidelijk.

In rapport staat:
“Gezien de omvang van de zonneweide kan worden aangesloten op een van de nabijgelegen middenspanningsstations”

Gaat om 15000 panelen van 420Wp.
1000w/m2 komt voor in Nederland dus dan is de productie 6,3MW
Dat is dan 210A per fase bij een spanning van 10kV.

Onzin dus, maar dat vermoeden had ik al!
Vraag me af waarmee de gemeente in zee gaat,…

Gebruikersavatar
kevelek
220 kV
Berichten: 226
Lid geworden op: 05 jun 2019 20:00

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door kevelek » 22 dec 2021 17:57

r_hellenbrand schreef:
22 dec 2021 16:38

Gaat om 15000 panelen van 420Wp.
1000w/m2 komt voor in Nederland dus dan is de productie 6,3MW
Dat is dan 210A per fase bij een spanning van 10kV.
Denk dat je een rekenfoutje hebt gemaakt, 6,3MVA op 10kV is een dikke 360A
Meten is Weten, Gissen is Missen. Raak niets aan wat niet geaard is en aard nooit zonder te meten.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 695
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 22 dec 2021 18:30

Ja klopt 630A met 10kV, maar per fase 210A

Maar moet ik bij een 6,3MWp zonnepark uitgaan van een aansluit waarde van 6,3MW?

Meeste tijd produceer je veel minder, eventueel schakelen ze ook panelen uit om onder de 2MW te blijven.
Heeft iemand hier ervaring mee?

maurice
150 kV
Berichten: 165
Lid geworden op: 20 jul 2015 21:40
Dichtstbijzijnde trafo: Soest

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door maurice » 22 dec 2021 18:44

Als de panelen in een oost-west opstelling worden geplaatst en de hoogste pieken worden afgetopt, dan wordt het al een heel ander sommetje.
Best kans dat een beetje aftoppen en 800m kabel leggen veel rendabeler is dan niet aftoppen en 3200m kabel leggen.
Niet alleen vanwege de kosten van de kabel, maar je kunt ook weer wat besparen op de omvormers.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 695
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 22 dec 2021 18:51

Thanks, ga rapport nog eens bekijken!

Gebruikersavatar
kevelek
220 kV
Berichten: 226
Lid geworden op: 05 jun 2019 20:00

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door kevelek » 22 dec 2021 18:59

r_hellenbrand schreef:
22 dec 2021 18:30
Ja klopt 630A met 10kV, maar per fase 210A
Leg dat eens uit, die 630A voor 6,3MW die dan opeens 210A per fase is, want ik heb duidelijk andere formuletjes geleerd op school.
Meten is Weten, Gissen is Missen. Raak niets aan wat niet geaard is en aard nooit zonder te meten.

ds23man
380 kV
Berichten: 1804
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door ds23man » 22 dec 2021 19:09

https://nl.wikipedia.org/wiki/Voltamp%C3%A8re

De kritieke grens voor een aansluiting op een 10Kv aansluiting is 2MVA oftewel 2MWP.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 695
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 22 dec 2021 19:26

Thanks!

Gebruikersavatar
kevelek
220 kV
Berichten: 226
Lid geworden op: 05 jun 2019 20:00

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door kevelek » 22 dec 2021 19:48

Ik vermoed wel dat we hier met 3-fasig vermogen bezig zijn. Dan zijn er wel andere formules van toepassing dan diegene voor monofasige wisselstroom zoals in bovenstaande link.
En als we dan toch de puntjes op de I zetten, MVA en MW zijn 2 heel aparte dingen. Bij het laatste komt zoiets kijken als een arbeidsfactor. Om die reden zal een contractueel vermogen steeds in MVA en nooit in MW uitgedrukt worden. Bij een transfo spreken we ook van een vermogen in MVA omdat de fabrikant de arbeidsfactor van de aangesloten belasting niet kent. Het is theoretisch perfect mogelijk om een transfo of ander component met een maximaal toegestaan schijnbaar vermogen van 40MVA te overbelasten met een actief vermogen van 30MVA maar dan wel met een hele slechte arbeidsfactor.

De formule voor symmetrisch 3-fasig actief vermogen is I.U.CosPhi.1,732
De formule voor symmetrisch 3-fasig schijnbaar vermogen is I.U.1,732
Als we met asymmetrisch vermogen beginnen moet je met de aparte fasestromen en fasespanningen gaan werken, en dus ook de arbeidsfactor van die individuele fasen in rekening brengen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Driefasespanning
Meten is Weten, Gissen is Missen. Raak niets aan wat niet geaard is en aard nooit zonder te meten.

r_hellenbrand
380 kV
Berichten: 695
Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: treebeek

Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen

Bericht door r_hellenbrand » 22 dec 2021 20:00

Duidelijk, foutje :oops:

Plaats reactie