Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Eigenlijk niet echt: men weet dat er problemen gaan zijn in bepaalde uithoeken van het distributienet, maar men wacht zoveel mogelijk af tot er iemand begint te zeuren.ds23man schreef: ↑18 jun 2021 16:31Bij de buren loopt het ook wat uit de hand:
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-e ... -stroomnet
Vroeger werden de LS netten veel meer "uitgemolken" door bv aan het einde van een LS lijn 1 of meerdere huizen achter een autotransformator te zetten, die de spanning daar een beetje moest opkrikken, zodat een MS/LS transformator kon uitgespaard worden.
Wanneer je daar nu op een zonnige dag begint meerdere KVA terug televeren, kom je in de problemen.
Ook heb ik weet van situaties waarbij een einde van een distributielijn verkeerdelijk is opgebouwd uit kabels met geleiders van een kleinere doorsnede (ik dacht mij 16mm² te herinneren) die dan de aansluiting verzorgen voor meerdere woningen. Vroeger niet echt een probleem: als de buurman een zware verbruiker inschakelde zakte de spanning een beetje en zag je het licht flikkeren, maar als meerdere buren zonnepanelen leggen, kom je ook hier in de problemen.
Dit soort problemen worden ook meer in de hand gewerkt door de lintbebouwing en zeer verspreide bebouwing buiten de steden.
Uiteindelijk lost Fluvius dit wel op, maar ze zoeken er zeker niet proactief naar en het gevolg is dat je als eigenaar van zonnepanelen heel wat productie kunt mislopen.
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Dat zijn situaties waar een goed huis-batterij eigenlijk een veel betere oplossing is. Helaas is het dan veel onduidelijker wie de prijs betaalt, voor een klassieke verzwaring is het sowieso fluvius dat betaalt dus is het eenvoudig voor de gebruikers.pietje schreef: ↑18 jun 2021 23:48Eigenlijk niet echt: men weet dat er problemen gaan zijn in bepaalde uithoeken van het distributienet, maar men wacht zoveel mogelijk af tot er iemand begint te zeuren.
Vroeger werden de LS netten veel meer "uitgemolken" door bv aan het einde van een LS lijn 1 of meerdere huizen achter een autotransformator te zetten, die de spanning daar een beetje moest opkrikken, zodat een MS/LS transformator kon uitgespaard worden.
Wanneer je daar nu op een zonnige dag begint meerdere KVA terug televeren, kom je in de problemen.
Ook heb ik weet van situaties waarbij een einde van een distributielijn verkeerdelijk is opgebouwd uit kabels met geleiders van een kleinere doorsnede (ik dacht mij 16mm² te herinneren) die dan de aansluiting verzorgen voor meerdere woningen. Vroeger niet echt een probleem: als de buurman een zware verbruiker inschakelde zakte de spanning een beetje en zag je het licht flikkeren, maar als meerdere buren zonnepanelen leggen, kom je ook hier in de problemen.
Dit soort problemen worden ook meer in de hand gewerkt door de lintbebouwing en zeer verspreide bebouwing buiten de steden.
Uiteindelijk lost Fluvius dit wel op, maar ze zoeken er zeker niet proactief naar en het gevolg is dat je als eigenaar van zonnepanelen heel wat productie kunt mislopen.
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Je zou eens met V2G moeten gaan experimenteren.
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Inderdaad, er is in die 3 jaar ook geen regelwijziging geweest die de business case hiervoor beter kon maken.ds23man schreef: ↑21 jun 2021 13:21Na 3 jaar zijn we nog niet veel opgeschoten:
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-e ... -stroomnet
Zolang dat niet het geval is zal er ook geen verbetering optreden, mijn verwachting is pas in 2023/2024 enige (lichte) verbetering hierin te gaan zien.
KML-generator generator
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Was een druk dagje vandaag:
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-e ... en-snel-op
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-e ... rd-holland
En als toetje:
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-e ... lfsprekend
https://www.netbeheernederland.nl/nieuw ... ereen-1466
Wat ben ik blij dat ik mijn aansluiting niet van 3x35 naar 3x25 heb laten verlagen....
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-e ... en-snel-op
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-e ... rd-holland
En als toetje:
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-e ... lfsprekend
https://www.netbeheernederland.nl/nieuw ... ereen-1466
Wat ben ik blij dat ik mijn aansluiting niet van 3x35 naar 3x25 heb laten verlagen....
-
- Berichten: 20
- Lid geworden op: 06 mei 2017 22:43
- Dichtstbijzijnde trafo: schagen
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
in pretpark amsterdam lopen ze er nu ook tegenaan
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/287878/m ... -bedrijven
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/287878/m ... -bedrijven
er is maar 1theorie en dat is dat het in de praktijk nooit klopt
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Als dat soort capaciteitsproblemen er zijn en als daar het verduurzamen van de energievoorziening bij genoemd wordt, dan kan ik me alleen maar indenken dat dit gaat over elektrisch verwarmen.
Want de rest is gewoon de groeiende economie, daar had je ook last van als er geen zonnepanelen waren.
Westelijk havengebied, dat lijkt mij van onderstation Oostzaan afkomen met Hemweg als verdeler. Tja, dat zul je dan moeten uitbreiden. Oostzaan zit wel wat ingeklemd, weinig ruimte voor uitbreiding.
Want de rest is gewoon de groeiende economie, daar had je ook last van als er geen zonnepanelen waren.
Westelijk havengebied, dat lijkt mij van onderstation Oostzaan afkomen met Hemweg als verdeler. Tja, dat zul je dan moeten uitbreiden. Oostzaan zit wel wat ingeklemd, weinig ruimte voor uitbreiding.
-
- Berichten: 695
- Lid geworden op: 25 jun 2021 17:18
- Dichtstbijzijnde trafo: treebeek
Re: Laag en middenspanningsnet capaciteitsproblemen
Dat gas loos verwarmen is een ondoordachte beslissing geweest.
Hoe denk je gas te willen vervangen door elektriciteit, elke m3 gas komt overeen met 9.7kWh.
Reken eens uit hoe veel vermogen dit is!
Zo zwaar kun je een netwerk niet uitvoeren.
Warmtepompen om het stroom verbruik te verlagen, zijn ook geen optie.
Op papier hebben die een mooie COP waarde, maar in de winter als het vriest schakelen die over op 100% elektrisch verwarmen.
Kwam dit hier tegen:
https://phasetophase.nl/boek/boek_1_3.html (zie 3.6.1 Warmtepompen)
Hoe moet dit gaan werken, zelfs 150mm2 kabels kunnen dit niet aan.
En waar en hoe moet die stroom dan opgewekt en getransporteerd worden?
Groet,
Ron
Hoe denk je gas te willen vervangen door elektriciteit, elke m3 gas komt overeen met 9.7kWh.
Reken eens uit hoe veel vermogen dit is!
Zo zwaar kun je een netwerk niet uitvoeren.
Warmtepompen om het stroom verbruik te verlagen, zijn ook geen optie.
Op papier hebben die een mooie COP waarde, maar in de winter als het vriest schakelen die over op 100% elektrisch verwarmen.
Kwam dit hier tegen:
https://phasetophase.nl/boek/boek_1_3.html (zie 3.6.1 Warmtepompen)
Hoe moet dit gaan werken, zelfs 150mm2 kabels kunnen dit niet aan.
En waar en hoe moet die stroom dan opgewekt en getransporteerd worden?
Groet,
Ron