System split entso-e 8 januari

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
pietje
220 kV
Berichten: 271
Lid geworden op: 13 apr 2020 10:04

Re: System split entso-e 8 januari

Bericht door pietje » 21 jan 2021 17:57

Voor Frankrijk kijk je best op de site van RTE

Gebruikersavatar
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 2496
Lid geworden op: 18 mei 2012 17:53
Dichtstbijzijnde trafo: Wespelaar

Re: System split entso-e 8 januari

Bericht door Shrek » 21 jan 2021 18:17

ds23man schreef:
21 jan 2021 17:48
Dan zou betekenen dat er een hoop data op het transparency platform mist of niet correct is. Waar heb jij je data vandaan?
https://transparency.entsoe.eu/generati ... ST+(UTC+2)

PJK
380 kV
Berichten: 764
Lid geworden op: 31 mei 2019 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: ‘s-Graveland 150kV

Re: System split entso-e 8 januari

Bericht door PJK » 21 jan 2021 20:08

Hé dank je! Die site kende ik helemaal nog niet! Ik heb Frankrijk eens omgekozen naar Roemenie, en zie daar dat er in dat uur zo’n 800MW aan waterkracht is uitgezet, gascentrales inleverden. Alles wat een beetje snel kon schakelen...

maarten
220 kV
Berichten: 339
Lid geworden op: 22 mei 2017 10:38

Re: System split entso-e 8 januari

Bericht door maarten » 21 jan 2021 21:18

In Bugarije werd ook een een GW minder opgewekt in het uur 14:00. Servië ging ook een 700MW naar beneden, Bosnië-Herzegovina 900 MW, Griekenland 1,5 GW.
Dat is allemaal onder de scheidslijn.
De vraag is of dit oorzaak of gevolg is.

Gebruikersavatar
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 2496
Lid geworden op: 18 mei 2012 17:53
Dichtstbijzijnde trafo: Wespelaar

Re: System split entso-e 8 januari

Bericht door Shrek » 21 jan 2021 21:22

maarten schreef:
21 jan 2021 21:18
In Bugarije werd ook een een GW minder opgewekt in het uur 14:00. Servië ging ook een 700MW naar beneden, Bosnië-Herzegovina 900 MW, Griekenland 1,5 GW.
Dat is allemaal onder de scheidslijn.
De vraag is of dit oorzaak of gevolg is.
Dat is het gevolg he. In alles ten zuiden van de scheiding moest er productie afgekoppeld worden, ten noorden moest productie (zoals Coo) ingeschakeld worden en belasting afgekoppeld worden.

PJK
380 kV
Berichten: 764
Lid geworden op: 31 mei 2019 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: ‘s-Graveland 150kV

Re: System split entso-e 8 januari

Bericht door PJK » 21 jan 2021 22:33

Dan was er dus opgeteld inderdaad al snel die 3,8GW aan productie in zuidoost te vinden waarvan het gebruik gedekt werd in noordwest.

En als we eerder goed constateerden dat alles over die 6, soms enkelcircuitsverbindingen op de scheidslijn ging, dan hoop ik niet dat dit een dagelijkse gang van zaken is. Vrije markt ongetwijfeld, maar dat moet wel allemaal verplaatst worden.

Het zal mij benieuwen of het transportnet schuldige of slachtoffer was, maar het eerste zou me niet verbazen. Hopelijk komt het eerste rapport inderdaad over een week uit.

Gebruikersavatar
Shrek
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 2496
Lid geworden op: 18 mei 2012 17:53
Dichtstbijzijnde trafo: Wespelaar

Re: System split entso-e 8 januari

Bericht door Shrek » 21 jan 2021 23:54

PJK schreef:
21 jan 2021 22:33
Dan was er dus opgeteld inderdaad al snel die 3,8GW aan productie in zuidoost te vinden waarvan het gebruik gedekt werd in noordwest.

En als we eerder goed constateerden dat alles over die 6, soms enkelcircuitsverbindingen op de scheidslijn ging, dan hoop ik niet dat dit een dagelijkse gang van zaken is. Vrije markt ongetwijfeld, maar dat moet wel allemaal verplaatst worden.

Het zal mij benieuwen of het transportnet schuldige of slachtoffer was, maar het eerste zou me niet verbazen. Hopelijk komt het eerste rapport inderdaad over een week uit.
Tussen België en Nederland is het alvast wèl dagelijkse gang van zaken dat dergelijke stromen over 4 circuits verstuurd worden. De hoogspanningsnetten worden tegenwoordig over het hele continent echt op het maximum gebruikt, de gezapige situatie van voor de jaren '90 waar er links of rechts eens een paar tientallen MW verkocht werden aan andere landen ligt al ver achter ons.

ds23man
380 kV
Berichten: 1864
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: System split entso-e 8 januari

Bericht door ds23man » 22 jan 2021 09:09

Shrek schreef:
21 jan 2021 17:28
De verbruikspiek heb je juist, maar je getallen van productie kloppen langs geen kanten. Op het moment van de verbruikspiek was er in Frankrijk 83GW productie, er werd een kleine 4GW geïmporteerd wat perfect doenbaar is.

Het verbruiksalarm dat ze uitgaven gaat trouwens vooral over binnenlandse problemen, voornamelijk in Bretagne kunnen de oost-west lijnen het grote verbruik amper aan. Globaal over heel Frankrijk was er nog marge genoeg.
Nulletje te weinig gebruikt bij de kernopwekking. Had die tab met grafieken nog niet gezien!

Pieter
50 kV
Berichten: 62
Lid geworden op: 30 apr 2019 14:27

Re: System split entso-e 8 januari

Bericht door Pieter » 26 jan 2021 09:15

Update : https://www.entsoe.eu/news/2021/01/26/s ... nd-update/

"the initial event was the tripping of a 400 kV busbar coupler in the substation Ernestinovo (Croatia) by overcurrent protection"

maarten
220 kV
Berichten: 339
Lid geworden op: 22 mei 2017 10:38

Re: System split entso-e 8 januari

Bericht door maarten » 26 jan 2021 10:35

Dat betekent dat het systeem niet naar behoren is bedreven. 1) dat daar een overcurrent kan ontstaan en 2) dat als die busbar tript, er een cascade van andere onderbrekingen volgt.
1) kan een keer gebeuren, 2) zou wegens N-1 toch niet mogen gebeuren?
En ook waarom er zo'n grote stroom aan vermogen van zuidoost naar noordwest vloeit. Is dat normaal? Een dagelijks gebeuren? Of was er iets speciaals aan de hand waardoor het noordwesten te weinig vermogen kon genereren?

Plaats reactie