Dweep schreef: ↑01 mei 2018 22:08
En ja die nooddiesel generatoren zijn te traag: Diesel starten, optoeren, synchroniseren.... vandaar er dan UPS systemen deze tijd dienen te overbruggen.
Synchroniseren is natuurlijk niet nodig (er is immers geen netspanning om tegen te synchroniseren).
Een klein stukje dan over hoe dit soort voorzieningen normaliter zijn georganiseerd (dus zonder dit specifieke geval te kennen):
A) Automatiserings en besturingsapparatuur zoals PLC's, Computers, Switches, Server's etc die een lange opstarttijd hebben of een bepaalde status moeten bijhouden of onderhouden zet je normaliter op een No-break systeem (ook wel bekend als een UPS of ononderbroken voeding).
B) Veiligheids- en beveiligingsapparatuur (noodverlichting, inbraak detectie, brandalarm) hebben vaak een eigen interne noodstroomvoorziening en zet je op een noodstroomaggregaat (ook wel bekend als NSA), tenzij ze geen interne backup hebben dan op een No-break systeem
C) Apparatuur die essentieel is voor de doorgang van het bedrijfsproces maar wel even zonder spanning kan zet je op een noodstroomaggregaat. Dit zijn bijvoorbeeld Normale verlichting (vaak gedeeltelijk), transportbanden, ventilatiesysteem, omroepsystemen etc.
D) Apparatuur die niet essentieel is voor je bedrijfsproces en dus gemist kan worden voor langere tijd zet je op een normale netvoeding. Bijvoorbeeld roltrappen, vaak liften, elektrische draaideuren (mits er een bypass deur is)
1) Bij uitval van de netvoeding (of een brown-out zoals nu) neemt de no-break de voeding van de essentiële apparatuur Cat A en B. ongemerkt over.
2) Tegelijkertijd opent de netschakelaar van de hoofdverdeler de verbinding naar het net, de achterliggende installatie is nu spanningsloos (muv de cat A gebruikers) en in eiland-bedrijf.
3) De verbruikers uit Cat D worden tevens afgeschakeld en moeten handmatig worden ingeschakeld.
4)Ondertussen detecteert het NSA de netuitval en gaat starten, na ca 10-15 seconden is het ding op toeren en gereed de gebruikers van cat. B en C te gaan voeden. D
5) De NSA-schakelaar op de hoofdverdeler sluit, de aangesloten verbruikers van Cat B en C worden weer gevoed en de installatie blijft in eiland-bedrijf.
Het No-break systeem heeft een beperkte back-up tijd, vaak een uur. Omdat stroomstoringen regelmatig langer dan een uur duren worden de no-break systemen weer gevoed vanuit een noodstroomaggregaat en is deze na opstarten van het NSA weer normaal gevoed en worden de accu's weer geladen.
Een No-break systeem bestaat in het algemeen (meest gebruikte topologie):
- Een gelijkrichter (maak van AC DC tbv de accu's)
- een accubatterij (slaat de benodige backup energie op)
- een wisselrichter (Maak van DC weer AC)
- een statische bypass switch (wordt gebruikt indien in normaal bedrijf de gelijkrichter of wisselrichter faalt)
- een onderhoudsbypass (wordt gebruik om delen van de UPS te kunnen vervangen)
- Figure 1-web_6.jpg (90.11 KiB) 9749 keer bekeken
Het heet "double conversion" omdat de energiestroom tweemaal wordt geconverteerd (van AC naar DC naar AC). Dit heeft tot gevolg dat de energieverliezen relatief groot zijn.
Er zijn een aantal oorzaken die dit falen zouden kunnen verklaren:
1) omdat de energieverliezen relatief hoog zijn (ca 8% van het vermogen) worden deze nobreaks vaak in statische bypass bedreven zodat de energieverliezen in normale situatie klein zijn. Bij een netuitval wordt razendsnel (<20ms) overgeschakeld naar de inverter kant. Deze omschakeling kan hebben gefaald of in verwarring zijn gebracht door de brown-out.
2) Een andere oorzaak kan zijn dat de nobreak tgv onderhoud in de verkeerde stand stond of per ongeluk is blijven staan (dat zou je toch moeten alameren denk ik). Of dat de nobreak kapot was en tijdens het wachten op de onderdelen in bypass-bedrijf staat.
3) De brownout was niet diep genoeg om de hoofdverdeler af te schakelen meer wel diep genoeg om de nobreak om te laten schakelen. In zon geval kan de uitgang van de nobreak asynchroon zijn met de voeding. Normaliter geen probleem maar in bij een intern falen van de nobreak kan deze beveiliging zorgen voor het afschakelen
En nog wel een aantal oorzaken, die wellicht wat te detaillistisch zijn