door arie
02 sep 2022 17:19
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Grote storing Olsterpad met vlambogen
Reacties: 266
Weergaves: 97787

Re: Grote storing Olsterpad met vlambogen

bij rtl staat "Op de A6 zijn allemaal brandhaardjes, er zouden elektriciteitskabels geknapt zijn.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederla ... oomstoring
door arie
02 aug 2022 22:02
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: stekkerverbinding voormiddenspanning
Reacties: 21
Weergaves: 8552

Re: stekkerverbinding voormiddenspanning

hier wat voorbeelden van dit type walaansluiting welke in europa al gebruikt worden. met foto's https://sustainableworldports.org/project/port-of-genoa-onshore-power-supply-to-vessels/ https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/25456-renewed-interest-in-shore-power-for-cruise-lines-and-ports.htm...
door arie
02 aug 2022 17:01
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: stekkerverbinding voormiddenspanning
Reacties: 21
Weergaves: 8552

Re: stekkerverbinding voormiddenspanning

wat ik begrepen heb komt naast de stekker een hendel die je om moet halen om de stekker er te kunnen uithalen of in te steken deze hendel schakelt de 10KV schakelaar uit . en moet je een stekker of een dummie er in steken om de hendel weer goed te kunnen zetten waarna je de 10KV schakelaar weer bij ...
door arie
01 aug 2022 20:37
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: stekkerverbinding voormiddenspanning
Reacties: 21
Weergaves: 8552

Re: stekkerverbinding voormiddenspanning

bijna alle grote kranen in de haven worden al gevoed op midden spanning 400v is maximaal 250kva voor ophaspel bare kabel daarboven gaan ze bijna altijd naar midden spanning en bij lange kades moeten ze verschilende aansluitpunten hebben . ik ben op diversen containerkranen geweest en meestal travo r...
door arie
01 aug 2022 18:17
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: stekkerverbinding voormiddenspanning
Reacties: 21
Weergaves: 8552

Re: stekkerverbinding voormiddenspanning

er wordt zelfs gezegd dat dit veiliger is
je komt niet in contact met delen waar spanning op kan staan.
en door de stekker kan je ook de fases niet verwisselen.
door arie
01 aug 2022 17:22
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: stekkerverbinding voormiddenspanning
Reacties: 21
Weergaves: 8552

Re: stekkerverbinding voormiddenspanning

deze verbindingen komen in een afgesloten ruimte (kelder putten)
en stekkers kunnen alleen los en gemonteerd worden als de spanning er af is.
door arie
31 jul 2022 16:15
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: stekkerverbinding voormiddenspanning
Reacties: 21
Weergaves: 8552

Re: stekkerverbinding voormiddenspanning

de meeste zeeschepen gebruiken 440V 60HZ dus huren ze generatoren die dit kunnen leveren max is nu 2*1600kw parallel er zitten gewone aansluitingen 400v 50hz 200kw er ligt een net met roterende omvormers 440v 60hz max 200kw In de voedende container komt een travo van 10kv naar 500v hierna een statis...
door arie
30 jul 2022 19:35
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: stekkerverbinding voormiddenspanning
Reacties: 21
Weergaves: 8552

Re: stekkerverbinding voormiddenspanning

ze dokken en repareren vracht, offshore, marine, en cruise schepen tot 250 meter lang
door arie
30 jul 2022 15:09
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: stekkerverbinding voormiddenspanning
Reacties: 21
Weergaves: 8552

stekkerverbinding voormiddenspanning

ik ben met een project bezig voor voeding van schepen welke in de haven liggen voor onderhoud te voorzien van spanning van de wal nu wordt dit met gehuurde generatoren gedaan nu willen op diverse plekken 10kv aansluitingen maken waar we een voeding unit voor een schip kunnen aansluiten voor de voedi...
door arie
20 jul 2022 17:14
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Rapporten Netbeheer Nederland
Reacties: 3
Weergaves: 1226

Re: Rapporten Netbeheer Nederland

wat ik me afvraag is de uitval van Dordrecht tijdens de grote storing in Oost Europa ze zeggen dat de frequentiebeveiliging in transformatorstation Dordrecht is aangesproken Uit de storingsanalyse is gebleken dat de instellingen van de beveiliging juist waren. staan deze frequentiebeveiliging zo kri...