Er zijn 63 resultaten gevonden

door Peter Forbes
25 apr 2023 21:45
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Geen wintracks maar vakwerk naar Tilburg
Reacties: 111
Weergaves: 89440

Re: Geen wintracks maar vakwerk naar Tilburg

Recent met een van de ontwerpers van de wintrack masten gesproken. Ik begrijp van hem dat de wintrack nooit bedoeld is geweest als vervanger voor vakwerkmasten, maar als alternatief voor tracés waar anders kabel gebruikt moest worden. Doordat ze een kleinere ruimte nodig hebben, kunnen ze toegepast ...
door Peter Forbes
23 nov 2022 18:54
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Zin en onzin van hernieuwbare energie
Reacties: 1095
Weergaves: 151380

Re: Zin en onzin van hernieuwbare energie

Ik verwacht dat de netfrequentie altijd gebruikt gaat worden als regelparameter, al is deze vooral van belang voor de primaire regelactie. Mocht de draaiende reserve in de vorm van grote turbines met generatoren minder worden, dan zullen dit op een andere manier regelen. Je kan ook een statiek inste...
door Peter Forbes
23 nov 2022 17:24
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Zin en onzin van hernieuwbare energie
Reacties: 1095
Weergaves: 151380

Re: Zin en onzin van hernieuwbare energie

De primaire regeling zit wordt nu geregeld door de draaiende centrales. Dit is onderdeel van de turbine regeling en regelt met de netfrequentie. Officiëel heet dit de statiek van de centrale, maar vaak noemt men dit de MW/Hz regeling. Als de belasting groter is dan het aanbod op het net, dan daalt d...
door Peter Forbes
06 nov 2022 17:33
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Voortgang Noordring Randstad 380 kV
Reacties: 210
Weergaves: 218619

Re: Voortgang Noordring Randstad 380 kV

Blonde vraag, wat zit er in die tenten? Ik verwacht dat ze die gebruiken voor het maken van de eindsluitingen. Er staat voornamelijk stelling in om overal goed bij te kunnen. Toevallig maakte ze laatst bij ons eindsluitingen van drie 150 kV kabels en had ik daar 2 foto's van gemaakt. Voor deze 3 ei...
door Peter Forbes
26 okt 2022 21:32
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weerstand
Reacties: 14
Weergaves: 5369

Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers

Hoi ICM4206. Geen probleem, kennis moet je delen. Als je iets aan de presentatie hebt, moet je hem vooral downloaden.

Een goede wikkelaar kan er zeker voor zorgen dat je generator weer 100% technisch in orde is en zal daar ook de juiste FAT voor hebben.
door Peter Forbes
21 okt 2022 07:14
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weerstand
Reacties: 14
Weergaves: 5369

Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers

De AVR is inderdaad de bekrachtiging. Ik kreeg toevallig gisteren de vraag om ergens iets uit te leggen over generatoren en ik heb daar een kleine presentatie over opgezet. Misschien heb je er iets aan. https://docs.google.com/presentation/d/1LMPYUMMQjU5rjLe3pFal-jAwhqONtxRl/edit?usp=sharing&oui...
door Peter Forbes
19 okt 2022 16:52
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weerstand
Reacties: 14
Weergaves: 5369

Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers

De poweranalyser kijkt naar de fasehoek tussen de spanning en de stroom. Bij een ohmse belasting heeft een fasehoek van 0, oftewel een cos phi van 1. Geen enkele fout in de generator kan daar wat aan veranderen. Ook geen instelling van de AVR. Die kan alleen de klemspanning verhogen of verlagen bij ...
door Peter Forbes
18 okt 2022 19:54
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weerstand
Reacties: 14
Weergaves: 5369

Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers

Als je een generator koppelt aan het openbaar net, kun je de arbeidsfactor regelen middels de bekrachtiging. Een overbekrachtigde generator levert blindvermogen, een onderbekrachtigde generator neemt blind vermogen op. Als een generator echter op eiland bedrijf aan een belasting gekoppeld is, bepaal...
door Peter Forbes
17 okt 2022 20:33
Forum: De vraagbaak
Onderwerp: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weerstand
Reacties: 14
Weergaves: 5369

Re: Vraag over defecte 3F400V - 2850 kVA generator en relatie tussen blindlast in fases en arbeidsfactor bij Ohmse weers

Ik snap de vraag niet helemaal. Je hebt een generator waarvan de stator sluiting heeft. Dat zit intern in de generator. Ik verwacht dat een generator van dit vermogen in ster is geschakeld, de stromen blijven dus intern in de generator en zul je niet direct zien op de generator schakelaar. Deze kan ...
door Peter Forbes
01 okt 2022 16:20
Forum: Algemene discussie
Onderwerp: Verdubbeling Geertruidenberg-Krimpen voor 2030
Reacties: 15
Weergaves: 2959

Re: Verdubbeling Geertruidenberg-Krimpen voor 2030

Ik werk inderdaad voor RWE ;) Naar mijn weten hebben daar nooit kabels aangezeten. Dat zijn de afspan masten voor Amer 4 en 5. Er zit nog een scheider en een railaarder bij. Deze zijn in het verleden direct verbonden met de machine trafo's van beide eenheden. Momenteel hebben we nog twee kabel verbi...