Nieuwe middenspanningskabel leggen 2.0

Foto van hoog- en middenspanningsobjecten gemaakt die je wilt delen met het forum? Plaats 'm hier
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Johan
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 606
Lid geworden op: 12 sep 2014 20:15

Nieuwe middenspanningskabel leggen 2.0

Bericht door Johan » 24 okt 2023 10:36

Vol verwondering het leggen van een nieuwe middenspanningsverbinding gevolgd door een gestuurde boring (HDD). Op de eerste foto is geboord over een lengte van ± 170 meter. De buis is naar mijn schatting een PE buis 250 mm die met spiegellassen worden verbonden. Dat gebeurt door twee buizen in te klemmen en die af te schillen tot ze precies op elkaar aansluiten. Daarna worden de buizen tegen een warme plaat aangedrukt zodat deze zacht worden. Dit alles onder een exacte druk en temperatuur (ik dacht dat dit 170° was maar veel te lang geleden dat ik dat mee gedaan hebt 1970??). Na een vastgestelde tijd wordt de warme plaat snel weggehaald en de buiseinden op een vastgestelde druk tegen elkaar gedrukt. Als deze afgekoeld zijn is de las sterker als de buis zelf.
001.jpg
001.jpg (917.24 KiB) 494 keer bekeken
Op de foto’s 2 t/m 6 zie je het intrekken van de buis in de tweede boring die 1700 meter lang is. De boring zit tussen de 10 en 20 meter diep langs een provinciale weg onder een dijk door en komt boven na een kreek gepasseerd te zijn.
002.jpg
002.jpg (879.75 KiB) 494 keer bekeken
003.jpg
003.jpg (831.63 KiB) 494 keer bekeken
004.jpg
004.jpg (1019.95 KiB) 494 keer bekeken
005.jpg
005.jpg (1008.8 KiB) 494 keer bekeken
006.jpg
006.jpg (1014.74 KiB) 494 keer bekeken
Ik hebt het intrekken van de kabels in het eerste deel gemist, moest die dag weg en toen we langs reden stonden de haspels klaar. Die waren de volgende dag weg en de verbindingsmoffen gemaakt te zien op foto 7 waar de boring boven is gekomen en foto’s 8 en 9 waar de kabels verbonden zijn met eerder gelegde kabels.
007.jpg
007.jpg (917.24 KiB) 494 keer bekeken
008.jpg
008.jpg (1.03 MiB) 494 keer bekeken
009.jpg
009.jpg (485.72 KiB) 494 keer bekeken
Op de volgend foto’s 11 t/m 16 zien we de booropstelling voor de derde boring die ± 1 km lang is. Deze gaat nagenoeg alleen onder bouwland door. Achter de boorstelling zie je op foto 11 het gat waar de 1700 meter lange boring was gemaakt (is van twee kanten geboord). Op foto 17 komt net de boorstang boven, jammer genoeg is de boorkop al verwijderd. Ik moet dan maar terug denken aan de eerste boring die ik jaren geleden meegemaakt hebt (boorstang was duidelijk dunner). Om die de boring te sturen was de kop plat met een afgeschuinde kant. Als er recht geboord word dan draait de hele boorstang. Om een bocht te maken draait de boorstang niet en wordt de kop zo gezet dat de kop met schuine kant de boring naar onder, boven, links of rechts stuurt. In de boorkop zit een zender zodat precies is te bepalen waar en hoe diep de boorkop zit. Op foto 13 staan de pakketten boorstangen klaar naast de boorstelling en op foto 15 staan de rest van de boorstangen.
011.jpg
011.jpg (985.63 KiB) 494 keer bekeken
012.jpg
012.jpg (1.02 MiB) 494 keer bekeken
013.jpg
013.jpg (1021.12 KiB) 494 keer bekeken
014.jpg
014.jpg (884.53 KiB) 494 keer bekeken
015.jpg
015.jpg (875.68 KiB) 494 keer bekeken
016.jpg
016.jpg (932.11 KiB) 494 keer bekeken
Op foto’s 17 en 18 is de boring boven gekomen.
017.jpg
017.jpg (998.5 KiB) 494 keer bekeken
018.jpg
018.jpg (957.21 KiB) 494 keer bekeken
Op foto 20 is de buis gereed om in de boring te trekken, was ruim 1000 meter lang en op foto 21 is een spiegellas te zien.
020.jpg
020.jpg (808.87 KiB) 494 keer bekeken
021.jpg
021.jpg (943.18 KiB) 494 keer bekeken
Op foto 31 staan de haspels met het overschot kabel na het intrekken van het laatste deel. Bij foto 32 sta ik met mijn rug voor het trafostation en zien we tussen de afzethekken de plaats waar de boring boven is gekomen. Het laatste stuk is met open ontgraving naar het station gelegd.
031.jpg
031.jpg (1011.43 KiB) 494 keer bekeken
032.jpg
032.jpg (995.87 KiB) 494 keer bekeken
Op foto 33 staat het trafostation waar de kabels zijn ingevoerd. Het station was in een MS ring opgenomen, dus een inkomende en een uitgaande kabel. Er stond dus een schakelinstallatie KKT (kabel kabel trafo). Om de nieuwe kabel aan te sluiten moest de schakelinstallatie vervangen worden door een KKKT. Doordat deze ruimte geen kelder heeft is er geen ruimte in de bestaande kabels om deze op de nieuw installatie aan te sluiten. Er zijn dus nieuwe stukken kabel naar de bestaande kabels gelegd. Op foto 34 zie je de nieuwe kabel en de oude overgangsmof naar een oude GPLK. Ook zie je op foto 33 het aggregaat staan die de belasting heeft overgenomen bij het vervangen van de schakelinstallatie.
033.jpg
033.jpg (1.01 MiB) 494 keer bekeken
034.jpg
034.jpg (1014.24 KiB) 494 keer bekeken


Hoe de kosten zich verhouden tegenover een open ontgraving is niet te bepalen maar deze werkwijze heeft wel voordelen, je legt ± 2900 meter kabel waarvan 50 meter open ontgraving met maar twee verbindingsmoffen en de vergunningaanvraag is misschien eenvoudiger.
Johan

ds23man
380 kV
Berichten: 1745
Lid geworden op: 11 okt 2020 12:29

Re: Nieuwe middenspanningskabel leggen 2.0

Bericht door ds23man » 24 okt 2023 17:14

Leuk fotoverslag! Als je door veel infrastructuur moet zal boren al snel goedkoper zijn.Dit even afgezien van de overlast die minder zal zijn. Daardoor zal de vergunningsverlening ook makkelijker en sneller zijn.

Bij dit project:

https://www.tennet.eu/nl/projecten/gebi ... loemsingel

Was niet boren totaal maatschappelijk onhaalbaar.

Plaats reactie