Explosie opstijgpunt Cruquius

Discussieer mee over de wereld van het grootschalig elektriciteitsnet en alles wat daarmee te maken heeft
Gebruikersavatar
Knarvel
380 kV + Netkaartcrew
Berichten: 1184
Lid geworden op: 29 apr 2012 18:19
Dichtstbijzijnde trafo: Waarderpolder

Re: explosie opstijgpunt Cruqius

Bericht door Knarvel » 19 okt 2019 15:00

Paullus schreef:
18 okt 2019 18:40
Dit soort poppenkast van halfgare verbindingen, trad vroeger niet op. Een megaproject zoals Zwolle- Meeden kwam gewoon tot stand zonder problemen. Daar waren vaklui aan het werk in de jaren 90 die alles onder controle hadden.
Nu ja, we moeten Tennet wel ten goede houden dat men altijd gesteld heeft dat 380 kV ondergronds een technologische uitdaging is die nog geen lange staat van dienst heeft. Voor iedere technische vernieuwing is er een eerste keer dat het toegepast moet gaan worden.
Zwolle-Meeden is volledig bovengronds, en dus wel een oplossing van de plank die zich al honderden keren in de praktijk bewezen had... Dus helemaal vergelijkbaar zijn beide projekten niet, maar Tennet heeft nu idd wel een paar dingetjes die niet echt meezitten.

Gebruikersavatar
Paullus
220 kV
Berichten: 346
Lid geworden op: 30 jun 2012 19:45
Dichtstbijzijnde trafo: 150/10 kV Haarlem Waarderpolder

Re: Explosie opstijgpunt Cruquius

Bericht door Paullus » 20 okt 2019 11:55

Ik heb het ook wat fel verwoord allemaal. Tennet heeft over het algemeen echt zijn zaken goed op orde. Met uitzondering van Diemen 2015, is er nooit merkbare reputatieschade geweest.

Neemt niet weg, dat het inderdaad wat ongelukkig is tussen Beverwijk en Bleiswijk. Wellicht was het achteraf toch bezig geweest om een volledige luchtlijn aan te leggen via een ander tracé. Dat is alleen eigenlijk niet mogelijk in de Randstad. Men moest wel zo'n complexe verbinding maken met diverse stukken grondkabel. Alternatief was helemaal niet aanleggen en dat was natuurlijk ook geen optie.

Gebruikersavatar
kevelek
220 kV
Berichten: 226
Lid geworden op: 05 jun 2019 20:00

Re: Explosie opstijgpunt Cruquius

Bericht door kevelek » 23 okt 2019 19:09

Ik maak zelf voortdurend middenspanningsverbindingen, ik ga me niet uitspreken over de evolutie van materiaalkwaliteit of de kennis van de technici, daarvoor heb ik te weinig statistische gegevens bij de hand. Mensen hebben nogal snel de neiging om alle slechte dingen van vandaag uit te vergroten, en de ongelukkige situaties van vroeger te vergeten.

Wat ik wel kan zeggen, is dat een verbinding op middenspanning en hoogspanning (middenspanning is ook hoogspanning, maar dit ter zijde) specialistenwerk is wat je niet zomaar even tussendoor aanleert en uitvoert.
Iedere detail is van cruciaal belang en de kleinste fout in de mof of eindsluiting van een kabel is ineens ook haar doodvonnis, al kan dit soms jaren duren voor ze daadwerkelijk doorslaat.
Hoe hoger de spanning, hoe moeilijker het is om een verbinding te maken die geen afbreuk doet aan de eigenschappen van de kabel. Een kabelverbinding is nooit onzichtbaar voor een kabelmeetwagen, er treden altijd vervormingen op in bv. de veldlijnen rond de kabel en in de plaatselijke impedantie van de kabel. Die vervormingen leiden dan exceptioneel en meestal door samenloop van omstandigheden tot een defect.

De meeste hoogspanningsfouten die optreden na verloop van tijd zonder zichtbare of gekende directe aanleiding (graafschade, storm, overbelasting, vocht indringing,..) hebben als oorzaak deelontladingen in moffen, eindsluitingen, beschadigde stukken kabel,...
Meer info hierover: https://en.wikipedia.org/wiki/Partial_discharge en https://www.youtube.com/watch?v=GRmOyUGAODA


Ben benieuwd naar de oorzaak van deze explosie, al vermoed ik dat de buitenwereld nooit de (echte) oorzaak zal kennen.
Meten is Weten, Gissen is Missen. Raak niets aan wat niet geaard is en aard nooit zonder te meten.

Allowee
70 kV
Berichten: 92
Lid geworden op: 13 mar 2018 15:24
Dichtstbijzijnde trafo: Delft

Re: Explosie opstijgpunt Cruquius

Bericht door Allowee » 31 okt 2019 13:24

Ik zag dat TenneT er zelf ook maar een stukje over heeft geschreven.
https://www.randstad380kv-noordring.nl/ ... 0-kv-kabel

Kwam nog wat leuke info tegen over de veld afbouw en wat plaatjes van installatie werk.
https://en.wikipedia.org/wiki/High-volt ... _terminals
https://www.slideserve.com/afric/access ... -phase-two

PJK
380 kV
Berichten: 761
Lid geworden op: 31 mei 2019 17:18
Dichtstbijzijnde trafo: ‘s-Graveland 150kV

Re: Explosie opstijgpunt Cruquius

Bericht door PJK » 27 dec 2019 19:52

Vandaag nog maar eens langsgeweest, en de geleiders naar afsluiter paars 4A hingen nog altijd van 4B naar beneden en het hele circuit paars was geaard.

Het lijkt er ook niet erg op dat de grond gesaneerd is; dan zou ik er geen gras meer op verwachten. Heb wat foto’s gemaakt.
D770B782-4B34-4B55-9CDA-E4B74F7DBEA0.jpeg
Opstijpunt; links ligt het gras erbin of er nog niet is gesaneerd.
D770B782-4B34-4B55-9CDA-E4B74F7DBEA0.jpeg (479.25 KiB) 11570 keer bekeken
13CAC802-92AA-495E-9C92-CC6236FBA3F2.jpeg
Aflsuiter 4A ontbreekt nog.
13CAC802-92AA-495E-9C92-CC6236FBA3F2.jpeg (589.34 KiB) 11570 keer bekeken
419C6B16-E482-4FE0-8AE2-DB104940D964.jpeg
Paarse circuit is nog geaard
419C6B16-E482-4FE0-8AE2-DB104940D964.jpeg (587.62 KiB) 11570 keer bekeken
03090200-7FA7-40B5-8EB1-4968EBC6D5CF.jpeg
03090200-7FA7-40B5-8EB1-4968EBC6D5CF.jpeg (431.58 KiB) 11570 keer bekeken
F0267302-874D-4E68-8315-108694AD9ED3.jpeg
F0267302-874D-4E68-8315-108694AD9ED3.jpeg (568.05 KiB) 11570 keer bekeken
Laatst gewijzigd door PJK op 27 dec 2019 23:39, 2 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
Hans
Site Admin + actief in het mainsite team
Berichten: 3824
Lid geworden op: 03 dec 2011 20:49
Dichtstbijzijnde trafo: Veenoord 110/10 kV

Re: Explosie opstijgpunt Cruquius

Bericht door Hans » 27 dec 2019 19:56

Je zal toch niet menen dat die eindsluiter geploft is, maar dat de vervuilde grond niet gesaneerd mag worden omdat het niet kan worden verplaatst vanwege de PFAS-discussie? :hamer:

Peter_S
110 kV
Berichten: 120
Lid geworden op: 01 sep 2014 21:40

Re: Explosie opstijgpunt Cruquius

Bericht door Peter_S » 27 dec 2019 23:12

Waarom niet? Je weet het maar nooit in ons idiote landje met regeltjes om de regeltjes om de regeltjes. Je mag bijna niks meer, zelfs grond inleveren bij het milieustation in Wageningen wordt binnenkort verboden voor de inwoners van Wageningen.

Gebruikersavatar
arie
220 kV
Berichten: 305
Lid geworden op: 30 jan 2016 19:18
Dichtstbijzijnde trafo: Heemskerk

Re: Explosie opstijgpunt Cruquius

Bericht door arie » 28 dec 2019 07:32

De reparatie van de kabels onder het Noordzeekanaal zijn ze ook nog niet begonnen maar volgens de vergunning zouden ze in October beginnen.

Gebruikersavatar
BasH
150 kV
Berichten: 198
Lid geworden op: 31 mei 2015 20:51
Dichtstbijzijnde trafo: Vijfhuizen

Re: Explosie opstijgpunt Cruquius

Bericht door BasH » 31 mar 2020 08:16

Inmiddels zijn bij het andere opstijgpunt bij mastpaar 213 bij Vijfhuizen de aardleidingen verwijderd. Dit moet erop duiden dat het paarse circuit weer in bedrijf is.

Dezer dagen zal ik even een kijkje nemen bij opstijgpunt Cruquius.

Vriendelijke groeten,
Bas

Gebruikersavatar
arie
220 kV
Berichten: 305
Lid geworden op: 30 jan 2016 19:18
Dichtstbijzijnde trafo: Heemskerk

Re: Explosie opstijgpunt Cruquius

Bericht door arie » 12 apr 2020 10:25

volgens planning tennet gaat de paarse verbinding er weer twee weken uit voor onderhoud
ik vraag me af zullen ze nu na een half jaar alles gaan repareren

https://www.tennet.eu/nl/elektriciteits ... -onderhoud